我院将新建供应室与洗衣房,院领导打算把两个健在一栋楼上,一楼为洗衣房,二楼为供应室。我想供应室与洗衣房不能一起吧,洗衣房也是污染源,领导说供应室建成层流不影响,我在想供应室必须层流吗?层流不是成本太高了,后期的管理维护成本,有必要还是一定要层流?还有可以在洗衣房的楼上吗?请老师解答



上一篇:请老师帮忙看看消毒供应中心的图纸,有问题请教下一篇:如此包装,有什么问题





回复

使用道具 举报

0

主题

1443

帖子

1121

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1121
发表于 2016-7-13 10:21:01 | 显示全部楼层


没有必要层流,手术室目前都不建议都建成层流的了何况供应室。






回复

使用道具 举报

0

主题

1760

帖子

166

积分

注册会员

Rank: 2

积分
166
发表于 2016-7-13 10:21:02 | 显示全部楼层


不知道老师今年有没有参加咱们SIFIC的年会,有这个课件哦,去第一医学频道下载课件给院长看,他会被你说服的,层流供应室,建时利益驱使,维护堵心堵肺。






回复

使用道具 举报

0

主题

259

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2016-7-13 10:21:03 | 显示全部楼层


楼上的老师,我也想要这方面的课件,第一医学频道在哪?什么课件?






回复

使用道具 举报

0

主题

1094

帖子

1083

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1083
发表于 2016-7-13 10:21:04 | 显示全部楼层


我们医院也是要新建供应室,讨论时院感科、护理部、供应室等部门的相关人员都建议不要建成层流,但最后领导还是坚持要建成层流。






回复

使用道具 举报

0

主题

151

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
发表于 2016-7-13 10:21:05 | 显示全部楼层


没听说供应室还要层流






回复

使用道具 举报

0

主题

1443

帖子

1121

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1121
发表于 2016-7-13 10:21:06 | 显示全部楼层

annita 发表于 2016-7-13 10:47
楼上的老师,我也想要这方面的课件,第一医学频道在哪?什么课件?
http://www.001yixue.com/这里,需要注册一下。






回复

使用道具 举报

0

主题

2488

帖子

2133

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2133
发表于 2016-7-13 10:21:07 | 显示全部楼层


供应室实在没必要建层流。后期维护费用太大。






回复

使用道具 举报

0

主题

723

帖子

692

积分

高级会员

Rank: 4

积分
692
发表于 2016-7-13 10:21:08 | 显示全部楼层


没必要建成层流吧。利益驱使吧,前期投入成本大,后期维护麻烦,再说也没必要啊,供应室属于三类环境。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2016-7-13 10:21:09 | 显示全部楼层


个人认为供应室与洗衣房可以建在一个区域,重复使用的医用织物与重复使用的器械处理一个道理。
但是不建议供应室上层流运行成本、维护成本高






回复