查看: 2887|回复: 14

缓冲间示意图

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2009-4-20 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


上传一个缓冲间的示意图,供大家参考。



上一篇:我院供应室最近的几个风险问题下一篇:清洁区的消毒问题













登录/注册后可看大图













[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +8

收起
理由





落花生
+ 8
原创内容




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

109

帖子

149

积分

注册会员

Rank: 2

积分
149
发表于 2009-4-20 11:12:01 | 显示全部楼层


充分利用空间。:victory:






回复

使用道具 举报

0

主题

631

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2009-4-20 11:12:02 | 显示全部楼层
[h1]門向很重要[/h1]


星兄;缓冲间连接着两个气压不同的房间,开门方向不考虑,如果真的有压差,开关门都费劲,更会造成打开了关不上。当然除非压差不存在,门向就无所谓。

此图上下门全朝内开,显然存在问题喔。如果上端方连接走廊(辅助区),下端方连接去污区,按理去污区为相对负压,此时因为门向,下端连接去污区的门往房间内拉开,不但极为费劲,也容易造成去污区内的污染空气被拉到缓冲间内。
如果下端连接的是包装间,则上端连接的是走廊(辅助区)为相对负压,其结果同前所述。

以上个人浅见,失礼勿怪,欢迎常来我家。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +6

收起
理由





落花生
+ 6
我很赞同




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2009-4-20 11:12:03 | 显示全部楼层


天空兄
门的开向是依据设计的,一般缓冲间连接房间为"工"字型那个"l" 的位置,两侧平板墙面,做180度开门很不方便,而且目前5-10Pa的压差设计,开门时感觉很小,以前做了3个工程实验,未出现开门困难的情况.(我做的门是三面橡胶条密封门,别的密封效果未用过)
在压差存在情况下,局部气流由于门流动会很快补气,在使用操作上也是要求双门不同时开的.
此图一般上边为走廊 下边为工作区.
某晨涂鸦,抛砖引玉

[ 本帖最后由 pigstar 于 2009-4-24 13:17 编辑 ]














登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2009-4-20 11:12:04 | 显示全部楼层


其实一直去的,只是最近您好象很忙哦.






回复

使用道具 举报

0

主题

147

帖子

252

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
252
发表于 2009-4-20 11:12:05 | 显示全部楼层


学习了,我还未想到门的打开方向和密封性,多谢提示。






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2009-4-20 11:12:06 | 显示全部楼层

3# 欢乐天空

这个要工程师才清楚吧,我们这些人哪里懂这个呀,院感人真是万能啊。






回复

使用道具 举报

0

主题

261

帖子

585

积分

高级会员

Rank: 4

积分
585
发表于 2009-4-20 11:12:07 | 显示全部楼层


我比较赞同欢乐老师的观点。






回复

使用道具 举报

0

主题

631

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2009-4-20 11:12:08 | 显示全部楼层

4# pigstar

星兄;個人的看法,密封是一種方法,但如果利用門向與壓差,自然可以把門"壓"著貼緊門框,不是更簡單??






回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2009-4-20 11:12:09 | 显示全部楼层


天空兄,压差在实际中是靠送风和回风的风量差来实现的,密封是有压环境的必须工艺,一个四面漏风的房间是保不了压的。
其实主要是三个问题:
1:房屋建筑学和气流理论的是否统一。(开门方向实际施工的实施问题)
2:开门动作对气流的影响。(开门是否向洁净房间推送污染空气)
3:对门压力是否影响开关门动作






回复