弟医院的一张供应室改建图,面积较小,让我帮忙看一下,请大家也帮我看看吧。
办公区更衣后,只能通过缓冲间进入无菌区,进入清洁区或污染区的话还要出来,这样合适吗?除了工作不方便,还有什么不合适的?
其他还有什么不合理?





上一篇:供应室人员体检项目下一篇:孔径小的腔镜容易灭菌还是孔径大容易灭菌?













登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

307

帖子

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
发表于 2008-12-11 18:08:01 | 显示全部楼层


、工作人员如何进入清洁区?
2、清洁物品入口与外界直接相通不符要求,最好用传递窗。
3、污染区与清洁区之间无缓冲间,从图上看好象只有物流通道,无人流通道,不知污染区工作人员上班和下班更衣、换鞋在那儿。
4、建议:(1)从清洁区内隔一无菌缓冲间直接进入无菌间,把进入器械打包间的门作为缓冲间的入口竖着隔一个缓冲间,最好有洗手沲,好象清洁区没有洗手沲,如无法做水沲可用快速手消毒剂代替。
(2)把器械柜后面的隔墙拆掉,方便人流,把从清洁区进入敷料打包间的门移到右边。
把现有的无菌缓冲间作为一次性物品的拆箱间,做一个双门互锁传递窗。
(3)进入办公区前先换鞋,在办公区与清洁区之间做一个推拉门。
见笑了,如有不对处,请批评。








回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2008-12-11 18:08:02 | 显示全部楼层


不出工作人员怎样进入检查包装区和去污区。
除了无菌物品发放区有缓冲区外,检查包装区和去污区没有看到缓冲区。
洗手设施放哪里呢?








回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2008-12-11 18:08:03 | 显示全部楼层


菌锅是高压灭菌锅,应该有无菌物品了冷却的地方,设计上存在不合理的地方,没有洁车和污车清洗存放的地方,只有物流通道,没有人流通道,也没有清洁处理清洗设施的地方