各位老师,NICU必须上层流吗?



上一篇:新生儿卡介苗、乙肝疫苗接种最早能在几小时内接种,有限制吗?下一篇:我院新生儿病房,求各前辈纠错、建议!!!急需





回复

使用道具 举报

0

主题

4060

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2013-6-18 17:16:01 | 显示全部楼层


不是强求的,你可以看看2012年的《医院空气净化管理规范》有说明了的!






回复

使用道具 举报

0

主题

99

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2013-6-18 17:16:02 | 显示全部楼层


不配浴缸就不洗澡啦? 没有文件规定一定要安装层流啊,
《重症医学科建设与管理指南》里面就没有提到要求安装层流。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





绿茵场
+ 2
比喻具有一定的说明力。




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

228

帖子

90

积分

注册会员

Rank: 2

积分
90
发表于 2013-6-18 17:16:03 | 显示全部楼层


不必要层流吧,要保持良好的空气流通,通风。







回复

使用道具 举报

0

主题

403

帖子

391

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
391
发表于 2013-6-18 17:16:04 | 显示全部楼层


暂时没有规范或标准要求上层流。






回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2013-6-18 17:16:05 | 显示全部楼层


赞同楼上各位老师的意见!NICU没有要求必须上层流。






回复

使用道具 举报

0

主题

172

帖子

165

积分

注册会员

Rank: 2

积分
165
发表于 2013-6-18 17:16:06 | 显示全部楼层


     不需要,有层流的现在后悔了。






回复

使用道具 举报

0

主题

2043

帖子

185

积分

注册会员

Rank: 2

积分
185
发表于 2013-6-18 17:16:07 | 显示全部楼层


NICU是否需要使用层流,估计不同的专业人士有不同的看法。
1、在感染控制领域专家看来,NICU使用层流,弊明显大于利,理由是多方面的,比如空气对新生儿的意义不大、层流的建设成本和维护成本太大、维护不当反起反面作用,等等。
2、在NICU主任看来,层流能减少医院感染发生率,当然他们关注更多的不是建设成本和维护成本,难免对预期不能很好的评估。
是不是需要层流,需要综合分析,就不难得出结论了。






回复

使用道具 举报

0

主题

333

帖子

325

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
325
发表于 2013-6-18 17:16:08 | 显示全部楼层


不需要建层流,层流技术不可滥用。看看胡国庆老师的课件吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

99

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2013-6-18 17:16:09 | 显示全部楼层

lflsss1 发表于 2013-6-18 21:39
                               
登录/注册后可看大图

不需要建层流,层流技术不可滥用。看看胡国庆老师的课件吧。
老师如果方便的话 不妨上传一些或是给个链接地址。