查看: 104|回复: 0

紫外线灯只能用1000小时?陈旧标准下的墨守成规

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2017-9-14 21:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
视觉丨那颜

作者丨那颜




紫外线灯只能用1000小时?陈旧标准下的墨守成规


紫外线灯只能用1000小时,刚看见这个问题,很多护理姐妹说,结论没有问题,《护理学基础》就是这么说的,而小编今天要说是,你可能做了厂商的推销员。更令人震惊的,一些大公众号也来瞎科普。


而1000小时的来源在哪里?我让我先带你穿越回1994年。






当时的国家医药管理局(后来合并到国家食品药品监督管理总局)发布了一个医药行业推荐标准YY/T0160-1994《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》,没错这就是波长为253.7nm紫外线灯,就我们医院中常用的紫外线灯的类型。


其中写道:
5 技术要求
......
5.9 灯的有效寿命不低于1000h


随后的1999年,原卫生部印发的《消毒技术规范》【卫法监发(1999)第448号】(目前已经废止),采用了这个标准,其中写道:


3.1.4.2(5):紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应定期测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时,应及时更换。
3.1.4.2(6):紫外线消毒灯使用寿命,即由新灯的强度降低到70uW/ cm2的时间(功率≧30W),或降低到原来新灯强度的70%(功率
回复