在《医院空气净化管理规范》中5.3.2.2中新风机组的粗效滤网宜每两天清洁一次。对于新风机组不太理解,上网查看一下
1、什么是新风机组?
  新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高。   
2、新风机组和空调机组的区别
  新风机组和空调机组区别一:新风机组是用来处理新风的,在一座大形建筑内,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有新风口,所有需要新风机提供,新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。
  新风机组和空调机组区别二:新风机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过新风机处理的空气,但是新风机可以有回风,回风也可以有新风,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。
  新风机组和空调机组区别三:新风机组一般来说不承担空调区域的热湿负荷,主要功能就是送新风,当然理想状态是送风的温度和湿度恒定了,所以新风机组一般控制送风温湿度。
  新风机组和空调机组区别四:空调机组负荷空调区域的热湿负荷,对空调区域的空气起到综合处理的作用,同时保证一定的新风量。空调机组通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。
  新风机组和空调机组区别五:空调机组对于空气处理较新风机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而新风机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。
  无论是空调机组还是新风机组使用和安装都较为普遍,新风机组和空调机组有所区别,但可以功能互补,舒适100建议大家安装新风机组的同时,然后每个房间内再单独安装风机盘管,这样可以做到取长补短,同时还可以达到更加节能舒适的目的。
3、新风机组工作原理
  电动调节阀与风机连锁,以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。电动调节阀亦可实现与风机的联动,当风机切断电源时关闭电动调节阀。
  新风机组温度控制系统由比例积分温度控制器、安装在送风管内的温度传感器和电动调节阀组成。控制器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度传送至温控器与控制器设定的温度进行比较,并根据PI运算的结果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度保持在所需要的范围。
  当过滤网堵塞时或当其超过规定值时,压差开关给出开关信号。
  在需要制冷时,温控器置于制冷模式,当传感器测量的温度达到或低于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。在需要制热时,温控器置于制热模式,当传感器测量的温度达到或高于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。
  当盘管温度过低时,低温防冻开关给出开关信号,风机停止运行,防止盘管冻裂。
  新风机组原理和中央空调相比不算复杂,新风机组分为单向流、双向流新风机和全热交换新风机,前两种新风机组原理更为简单,而全热交换新风机有节能温度控制系统,工作原理复杂一点,使用效果也是最好的,当然,价格也是最贵的。
    4、新风机设备选型步骤如下   ⑴、据安装设置选择新风机的形式;   ⑵、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则;   ⑶、确定制冷量及制热量的设计工况;   ⑷、原则上一台新风机组只负责一层楼面所需的新风量。   内容有点多,请知道的老师在简化解释一下,谢谢!



上一篇:一级医院供应室是否一定要安装排风装置?谢谢下一篇:血透室卫生间放护士值班室里面是否合规范?





回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2012-8-7 15:52:01 | 显示全部楼层


个人理解:新风机组是一个系统,相对比较复杂;而粗效过滤网其实就是新风最初进入新风机组的那个滤网。由于是外面的普通空气,因此比较“脏”,需要将比较大的微粒过滤掉,因此要经常清洗以尽可能保证进入新风机组的空气质量达标,延长中效过滤器、高效过滤器等的使用寿命。

个人理解,有不对之处,欢迎指正。






回复

使用道具 举报

0

主题

4060

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2012-8-7 15:52:02 | 显示全部楼层

依依 发表于 2012-8-7 16:34
                               
登录/注册后可看大图

个人理解:新风机组是一个系统,相对比较复杂;而粗效过滤网其实就是新风最初进入新风机组的那个滤网。由于 ...
前辈,粗效过滤网经常清洗?清洗后这粗效过滤网的质量能保证吗?我院清洗后全堵塞了,不知你院的材质能允许这样清洗吗?可否介绍一下。






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2012-8-7 15:52:03 | 显示全部楼层

美好的家园 发表于 2012-8-7 17:05
                               
登录/注册后可看大图

前辈,粗效过滤网经常清洗?清洗后这粗效过滤网的质量能保证吗?我院清洗后全堵塞了,不知你院的材质能允 ...
粗效过滤网虽然也有一定的使用寿命,但不会洗一次就坏吧,是不是清洗方法不对或滤网质量不过关呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

4060

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2012-8-7 15:52:04 | 显示全部楼层

依依 发表于 2012-8-7 17:16
                               
登录/注册后可看大图

粗效过滤网虽然也有一定的使用寿命,但不会洗一次就坏吧,是不是清洗方法不对或滤网质量不过关呢?
我们就是水洗的,用刷子刷的,这样正确吗?但我洗过的效果就不好的,现在我们就是用来拍一拍的,但效果不是那么好。






回复

使用道具 举报

0

主题

241

帖子

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
发表于 2012-8-7 15:52:05 | 显示全部楼层


多谢老师了。一直不懂新风系统是什么东东,现在知道了,好好的学习了一下。






回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2012-8-7 15:52:06 | 显示全部楼层

依依 发表于 2012-8-7 17:16
                               
登录/注册后可看大图

粗效过滤网虽然也有一定的使用寿命,但不会洗一次就坏吧,是不是清洗方法不对或滤网质量不过关呢?
清洗过滤网要咨询机器供应商:机器如何维护?包括过滤网如何清洗?






回复

使用道具 举报

0

主题

326

帖子

459

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
459
发表于 2012-8-7 15:52:07 | 显示全部楼层


新风的概念之前真的不是很清楚。感谢老师分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

324

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2012-8-7 15:52:08 | 显示全部楼层


多谢老师了。一直不懂新风系统,现在知道了,好好的学习了一下







回复

使用道具 举报

0

主题

91

帖子

56

积分

注册会员

Rank: 2

积分
56
发表于 2012-8-7 15:52:09 | 显示全部楼层


新风的概念之前一直没弄清楚。感谢老师分享!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表