求助各位老师:消毒供应中心从办公区到洁净物品打包区一定要有缓冲区吗?



上一篇:帮我看看这个布局、物流合理吗?下一篇:感染疾病科需要注意些什么呢





回复

使用道具 举报

0

主题

971

帖子

955

积分

高级会员

Rank: 4

积分
955
发表于 2015-9-25 15:54:01 | 显示全部楼层


7.2.4.4工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:
a)去污区、检查、包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
b) 去污区与检查、包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道;并分别设人员出入缓冲间(带)。
c)缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。







回复

使用道具 举报

0

主题

947

帖子

45

积分

新手上路

Rank: 1

积分
45
发表于 2015-9-25 15:54:02 | 显示全部楼层


消毒供应中心办公区进入包装区要有缓冲间,配备手卫生设施






回复

使用道具 举报

0

主题

53

帖子

132

积分

注册会员

Rank: 2

积分
132
发表于 2015-9-25 15:54:03 | 显示全部楼层


明白了,谢谢老师们的指导!






回复

使用道具 举报

0

主题

1320

帖子

117

积分

注册会员

Rank: 2

积分
117
发表于 2015-9-25 15:54:04 | 显示全部楼层


从消毒供应中心办公区域进入包装区工作人员需要更衣换鞋,所以要有缓冲间,配备手卫生设施