急!ICU负压病房布局

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2011-4-8 15:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请教各位老师:ICU洁净病房是否一定要设置负压病房,如设置负压病房是否一定要设置相应的缓冲间,对缓冲间有何具体要求呢?卫生部是否有相应的规范呢?



上一篇:感染楼建筑平面图下一篇:生物安全柜安置在什么位置符合要求?





回复

使用道具 举报

0

主题

876

帖子

851

积分

高级会员

Rank: 4

积分
851
发表于 2011-4-8 15:03:01 | 显示全部楼层


ICU洁净病房不是很提倡做,保洁维护不好可能容易发生暴发,而要建立真正地负压病房造价很高而且运行成本也很高,建议强制通风的隔离间!






回复

使用道具 举报

0

主题

74

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2011-4-8 15:03:02 | 显示全部楼层


我院已经是洁净ICU,因负压病房没有缓冲间,年终评估专家指出要增加缓冲间。现医院着手准备改造,不知道有没有必要加设缓冲间呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

462

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
462
发表于 2011-4-8 15:03:03 | 显示全部楼层


本帖最后由 zjliuyh 于 2011-4-8 15:58 编辑

要加设缓冲间
有了缓冲间才能保证相应的洁净度要求,才能保证一定的负压






回复

使用道具 举报

0

主题

2254

帖子

861

积分

高级会员

Rank: 4

积分
861
发表于 2011-4-8 15:03:04 | 显示全部楼层


ICU病房是否需要层流设施?有要求吗?
谢谢各位老师!






回复

使用道具 举报

1

主题

60

帖子

683

积分

高级会员

Rank: 4

积分
683
发表于 2011-4-8 15:03:05 | 显示全部楼层


ICU是二类环境,达到要求就好。没规范要求一定要层流。






回复

使用道具 举报

0

主题

1204

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2011-4-8 15:03:06 | 显示全部楼层

雪山飞狐 发表于 2011-4-8 15:37
                               
登录/注册后可看大图

我院已经是洁净ICU,因负压病房没有缓冲间,年终评估专家指出要增加缓冲间。现医院着手准备改造,不知道有没 ...
负压病房必须有缓冲间,一般负压病房由三部分组成,缓冲间,病室和卫生间组成,它们之间都要有一定的负压差,排风管道在卫生间一定要经过高效过滤网才可以排入大气中






回复

使用道具 举报

0

主题

1204

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2011-4-8 15:03:07 | 显示全部楼层

月光依旧 发表于 2011-4-19 16:12
                               
登录/注册后可看大图

ICU病房是否需要层流设施?有要求吗?
谢谢各位老师!
不一定要层流,但要通新风,不然环境很差的






回复

使用道具 举报

0

主题

1204

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2011-4-8 15:03:08 | 显示全部楼层

天师 发表于 2011-4-8 15:23
                               
登录/注册后可看大图

ICU洁净病房不是很提倡做,保洁维护不好可能容易发生暴发,而要建立真正地负压病房造价很高而且运行成本也很 ...
icu层流是没必要的,但一定要有新风系统,icu可以不建负压病房,但一家大型医院有条件最好还是有负压病房,对空气传播性疾病按要求是必须放负压病房的,而且负压病房排气是经过高效过滤器才能直接排到大气中,不过实际很多医院如果不是传染病定点医院是没建负压病房的。






回复

使用道具 举报

0

主题

150

帖子

125

积分

注册会员

Rank: 2

积分
125
发表于 2011-4-8 15:03:09 | 显示全部楼层


负压病房的环境卫生学监测标准是什么?