我院是床位五百的二级甲等医院,今年准备新建医技楼,消供中心位于医技楼三楼,大概420平方米。这是某公司为我们设计的图纸,请各位老师专家帮忙看看,有什么意见和建议,集思广益。先谢谢了!


中心, 新建


上一篇:手术室改装为血透室,您有哪些建议?下一篇:有下水道主管道的房间可以作为治疗室吗?













登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

1163

帖子

1126

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1126
发表于 2015-3-12 09:28:01 | 显示全部楼层


设计的很好了,是不是应该有一个工作人员生活区域的洁具存放处?






回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

759

积分

高级会员

Rank: 4

积分
759
发表于 2015-3-12 09:28:02 | 显示全部楼层

匆匆那些年 发表于 2015-3-12 10:21
设计的很好了,是不是应该有一个工作人员生活区域的洁具存放处?
谢谢老师的提议,想问是不是可以统一在辅助区域设置一个标准化的、带洗烘消毒一体的洁具间,取消其他区域的洁具间呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

3284

帖子

780

积分

高级会员

Rank: 4

积分
780
发表于 2015-3-12 09:28:03 | 显示全部楼层


敷料打包间和敷料存放的区域面积是否有些小呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

759

积分

高级会员

Rank: 4

积分
759
发表于 2015-3-12 09:28:04 | 显示全部楼层

娜姆 发表于 2015-3-12 10:53
敷料打包间和敷料存放的区域面积是否有些小呢?
本来空间已经很有限了.....谢谢老师的建议。






回复

使用道具 举报

0

主题

3284

帖子

780

积分

高级会员

Rank: 4

积分
780
发表于 2015-3-12 09:28:05 | 显示全部楼层

小船儿 发表于 2015-3-12 11:39
本来空间已经很有限了.....谢谢老师的建议。
嗯。理解,这个已经做的很好了。。我们的布类封包间只有20来平方有些小。 所以会比较关注这个。






回复

使用道具 举报

0

主题

4332

帖子

4246

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4246
发表于 2015-3-12 09:28:06 | 显示全部楼层


个人建议选址的位置能否放在顶楼或者一楼是不是更方便临床,下收下送也方便?






回复

使用道具 举报

0

主题

3063

帖子

538

积分

高级会员

Rank: 4

积分
538
发表于 2015-3-12 09:28:07 | 显示全部楼层


如果在一楼更好。个人认为现在存在问题1、人员和清洁物品是一个通道。2、一次性医疗用品存放何处?如何进入无菌物品存放区域?3、在无菌物品存放区域隔出一个做监测的区域会更实用。仅供参考






回复

使用道具 举报

0

主题

1163

帖子

1126

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1126
发表于 2015-3-12 09:28:08 | 显示全部楼层

小船儿 发表于 2015-3-12 10:43
谢谢老师的提议,想问是不是可以统一在辅助区域设置一个标准化的、带洗烘消毒一体的洁具间,取消其他区域 ...
这是个不错的想法,也可以节约空间。






回复

使用道具 举报

0

主题

176

帖子

132

积分

注册会员

Rank: 2

积分
132
发表于 2015-3-12 09:28:09 | 显示全部楼层


个人认为:1、去污区缓冲间与接收大厅的门不应相通;2、进入去污区的门靠敷料间这一则比较合理。仅供参考