2011-11-17 18:53 上传


好看的刷手持,会弄湿刷手衣,怎么办?






登录/注册后可看大图





照片506.jpg (390.85 KB, 下载次数: 7)

下载附件

 保存到相册



2011-11-17 18:53 上传


手术间患者头上的排风口,有什么意义?还是错误的?







登录/注册后可看大图





照片505.jpg (450.93 KB, 下载次数: 2)

下载附件

 保存到相册



2011-11-17 18:53 上传


手术床不在层流排风口正下方,怎样整改?还是将就?








登录/注册后可看大图





照片503.jpg (378.17 KB, 下载次数: 3)

下载附件

 保存到相册



2011-11-17 18:53 上传








登录/注册后可看大图





照片513.jpg (567.17 KB, 下载次数: 2)

下载附件

 保存到相册



2011-11-17 19:01 上传


环氧乙烷灭菌后的上下页,此种模样怎样清洗是好?(护士长说是由于用干热灭菌器灼烧后的效果,没事)还是直接废弃?







登录/注册后可看大图





照片508.jpg (335.4 KB, 下载次数: 3)

下载附件

 保存到相册



2011-11-17 18:52 上传








登录/注册后可看大图





照片511.jpg (564.6 KB, 下载次数: 4)

下载附件

 保存到相册



2011-11-17 18:59 上传








登录/注册后可看大图





照片512.jpg (582.44 KB, 下载次数: 3)

下载附件

 保存到相册



2011-11-17 18:59 上传


请专家多多指点,也好更完善!多谢,还有怎么跟院里沟通整改呢?请赐教!!{:5_619:}


还有还有,污廊内可以不设回风口吗?



手术室


上一篇:静脉用药集中调配质量管理中的“交叉调配”问题下一篇:储血冰箱究竟储存哪些血液?





回复

使用道具 举报

0

主题

2472

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2011-11-17 19:09:01 | 显示全部楼层


洁净手术部在竣工验收后必须有有资质的单位出具竣工验收报告,不是厂家说合格就是合格的,报告内容很多,有温度、湿度、照度、换气次数、尘埃粒子数等等项目,您可以在相关的帖子内搜索;
您图片的第二张手术台上方的不是排风口,而是层流送风天花,那里一般是高效过滤器集中的位置,洁净空气从上方吹出来,洁净手术室的空气气流方向有垂直流、费垂直流、水平流、乱流,有上送风下排风、上送风侧排风、上送风上排风等几种形式,一般采用的比较多的是上送风侧排风,也就是排风口在四周的墙侧边;
走廊的排风方式是上送上排,这种形式一般是用于10万级及以下的净化,我问过工程师,这种排风方式有很多弊端影响空气的洁净度,所以10万级及以下的厂家一般都是这样;
回风口附近尽量不要放置无菌物品也不要有遮挡。






回复

使用道具 举报

0

主题

1085

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2011-11-17 19:09:02 | 显示全部楼层

茉莉花开 发表于 2011-11-17 20:25
                               
登录/注册后可看大图

洁净手术部在竣工验收后必须有有资质的单位出具竣工验收报告,不是厂家说合格就是合格的,报告内容很多,有 ...
o-0,学到了!你从哪里学的呀?是专家啊{:5_619:}






回复

使用道具 举报

0

主题

2472

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2011-11-17 19:09:03 | 显示全部楼层


天外有天,尺有所长有所短,您知道的东西我也许不知道,所以专家的称谓不敢当。
共同学习和进步!






回复

使用道具 举报

0

主题

170

帖子

136

积分

注册会员

Rank: 2

积分
136
发表于 2011-11-17 19:09:04 | 显示全部楼层


手术床不在层流排风口正下方,一定要整改的,否则不能保证手术区细菌数能控制在规定的范围内。






回复

使用道具 举报

0

主题

170

帖子

136

积分

注册会员

Rank: 2

积分
136
发表于 2011-11-17 19:09:05 | 显示全部楼层


手术器械有污迹我们要求供应室用钢丝刷刷干净、上油,如果是镀层裂开,则是质量问题,器械要废弃。与医院沟通购买质量好的手术器械。






回复

使用道具 举报

0

主题

170

帖子

136

积分

注册会员

Rank: 2

积分
136
发表于 2011-11-17 19:09:06 | 显示全部楼层


还有无菌物品、一次性使用医疗用品存放架要离墙5cm,且避开下排风口。无菌物品存放区看起来比较乱,灭菌锅不应放无菌物品间。






回复

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

226

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
226
发表于 2011-11-17 19:09:07 | 显示全部楼层


1. 凹凸型的刷手池确实华而不实,很多医院都反映过这个问题
2.手术室患者头部上方的排风口是洁净手术部建设规范(GB50333-2002)里规定的,其实不尽合理,但是作为必须设计院审图的施工单位也没有办法,不得不做。设计院也是因为国家有规范而不得不照这个去限制施工单位。这个排风口的本意是排除房间上方死角的污浊空气,让室内没有气流死角,同时尽量稀释头部麻醉机泄漏的微量麻醉气体,但是笑气之类的麻醉气体是比空气重的,加之室内气流方向,根本不会朝上到这个部位被排走。也有人说是为了方便麻醉吊塔上的管道泄漏可以被排放,但是这些管道都是在房间外面的。。。。总之,是个上头有人的盲肠。
3.手术室的手术床照理是应该在层流罩下方的,但是这张图里的不是层流罩,而是高效送风口,这也就意味着这间房间不是层流手术室,而是四级的乱流手术室,乱流手术室是利用洁净空气稀释室内含尘浓度来达到净化效果的,所以没有手术区和周边区的区别,手术床稍微偏一点在净化效果上没有很大影响。
4.环氧乙烷不是低温消毒么,怎么会有高温灼伤。。。。。房间的用途改变,净化系统的效果可难以保证哦,不过回风口歪瓜裂枣一点倒是不影响使用,只要看的人自己不觉得恶心就行。被物品挡住的回风口效果自然会差一点,但是如果房间小没办法,只要能在维护的时候把架子搬开也就可以了,物品不要直接碰到回风口,离个十几二十公分也就可以保证回风量了。
5.污物走道上送上回没有任何问题,在它的洁净要求范围内,上送上回并不会对净化效果造成影响,又不是手术室里面,毕竟这个区域只是为了替手术室作缓冲才要求净化的,本身没有病患也没有直接接触病人的人员走动。污物走道可以不设回风,不过这个量都会变成排风或者漏风,相应的新风量就大大增加了,到时候能耗提升可厉害哦






回复

使用道具 举报

0

主题

1085

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2011-11-17 19:09:08 | 显示全部楼层

scythe 发表于 2011-11-18 10:15
                               
登录/注册后可看大图

1. 凹凸型的刷手池确实华而不实,很多医院都反映过这个问题
2.手术室患者头部上方的排风口是洁净手术部建设 ...
此器械历史悠久,先前经历过干热灭菌,此次是环氧乙烷的。总之看了就很恶心,还有带血渍的呢,想吐!!
高效送风口,层流罩?不明白啊。。。什么区别?
污廊不设回风口,那不会使污廊的空气入手术间吗?压力会起到多大作用呀?有的无菌物品间内,送风与回风0距离,恐怕会有气流短路吧?






回复

使用道具 举报

0

主题

1085

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2011-11-17 19:09:09 | 显示全部楼层

jtzhh 发表于 2011-11-17 21:58
                               
登录/注册后可看大图

手术器械有污迹我们要求供应室用钢丝刷刷干净、上油,如果是镀层裂开,则是质量问题,器械要废弃。与医院沟 ...
手术器械不可以用钢丝球刷吧?很心疼器械呀!