医院手术室净化空调设计,应导入新的观点,概况如下:手术室净化空调对手术室空气途径的感染控制有效且不可替代;一个净化空调系统所负担的手术室间数宜少不宜多;引入污染度概念,在降低手术室关键区域污染度的同时,减少高净化级别手术室的送风量;引入局部强化送风的概念,即采用置换气流送风吊顶,在手术室关键区域形成单向流型气流组织,降低手术室关键区域的空气污染度;新风系统采用独立的初、中效两级过滤;采用定风量阀,以保证室内的正压分布。总之设计者在医院手术室净化空调工程中,借鉴国外先进的经验,结合我国的具体情况,本着“降低风量、改善效果、节约能源、方便调节、提高可靠性”的原则,进行了以上5个方面的尝试,实践证明,这些尝试基本上是成功的。



上一篇:按照新的消毒技术规范下一篇:食堂的一角





[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





小雨点儿
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2013-9-15 22:01:01 | 显示全部楼层


请问您是哪家厂家?正好有一家医院需要手术室改建






回复

使用道具 举报

0

主题

108

帖子

454

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
454
发表于 2013-9-15 22:01:02 | 显示全部楼层

石磊--wxmsl 发表于 2013-9-15 22:45
                               
登录/注册后可看大图

请问您是哪家厂家?正好有一家医院需要手术室改建
我们是江西南昌的一个医用空气消毒机厂家