准备重新装修血透室,对布局流程等重新设计,求大侠指点!要注意哪些内容,或者谁有平面草图等东东,请不惜赐教!

改造前,即改造草图,以及主要要求,见附件!

[ 本帖最后由 amber78 于 2008-7-4 11:34 编辑 ]








血透布局改造.doc



2008-7-4 11:33 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



60.5 KB, 下载次数: 927, 下载积分: 金币 -2 金












上一篇:如何更加规范有效地管理换药室?下一篇:说说您院的病区处置室、污洗间是怎样的?





回复

使用道具 举报

0

主题

1238

帖子

1140

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1140
发表于 2008-7-3 16:28:01 | 显示全部楼层


这是我一个DXY的朋友帮我设计的我们医院血液净化中心的设计图。
我个人认为,医院最好请专业公司来设计,可以让血液透析机厂家帮忙联系,专业的设计比我们要好很多。
不要骂我!
呵呵!

[ 本帖最后由 wshh1975 于 2008-7-4 17:12 编辑 ]










回复

使用道具 举报

0

主题

698

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2008-7-3 16:28:02 | 显示全部楼层


谢谢wshh1975  版主!  新地盘的话就比较好设计,旧楼改造很是麻烦,种种条件限制!只能是尽量争取!

但对wshh1975 的图纸有一点疑问,您那里总共就16台吗,怎么阳性间占的更多呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

267

帖子

290

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
290
发表于 2008-7-3 16:28:03 | 显示全部楼层
[h1]回复 #2 wshh1975 的帖子[/h1]


值得学习借鉴!
有几点商榷:
1. 复用室在中央,大量酸剂可能产生不良气味,难以解决;
2. 生理盐水用量较大,应考虑仓储;
3. A液B液和生理盐水集中存放会局部超重,超过通常300KG/m2的设计,甚至达到600KG/M2以上,要充分重视,早做准备;
4. 水处理室也要考虑楼板负载问题;
5. 给病人配装电视,既减轻烦躁,又可健康宣教。

[ 本帖最后由 逍遥小鱼儿 于 2008-8-31 03:24 编辑 ]






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





楚楚
+ 10
人才搁哪都是人才!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3055

帖子

2953

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2953
发表于 2008-7-3 16:28:04 | 显示全部楼层


谢谢,我正需要。下载后给同事作参考。






回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

484

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
484
发表于 2008-7-3 16:28:05 | 显示全部楼层
[h1]回复 #2 wshh1975 的帖子[/h1]


除了逍遥小鱼儿老师讲的外,我认为水处理室与浓缩液配置不可放一室,因为浓缩液时间长了对水处理设备有腐蚀作用,造成机器损坏,建议在水处理附近单室设置。同时应将办公、复用室等应与透析间隔开,在复用室与水处理之间通道应加一道门,便于区域洁污管理。水处理室门朝向仓库开,仓库靠水处理室近侧开一清洁小走廊,这样维修人员进入水处理修理。此仓库的物品必须清洁后存放。还有建议复用室最好靠近外侧便于安装排风扇及空气对流。

[ 本帖最后由 hxq6668 于 2008-9-2 20:25 编辑 ]






回复

使用道具 举报

0

主题

267

帖子

290

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
290
发表于 2008-7-3 16:28:06 | 显示全部楼层
[h1]关于水处理方面的建议[/h1]


1.反渗水管路应当定期进行清洗与消毒,否则长期使用可能形成生物膜。因此从设计时就要考虑多套管路互为备用。
2.如果设计有二次供水水箱,就要考虑加强管理,定期清洗消毒的问题,水箱的出水口焊接时,水箱内口尽管处于最低处,避免形成死水存积。水箱洗消要有相关资质,要有检验报告,注意留存。
3.水处理机要设计有充足的取样口,免得将来尴尬。
4.管件的选择要注意防锈蚀,否则将来水质堪忧。
5.尽量避免出现管路盲端,如血透机末端应设计有回路,稳压贮能罐处易出现盲端,要注意与设计厂家探讨这个问题。
6.所有设备与管件都必须有卫生许可批件等相关证件,并留存备检。

[ 本帖最后由 逍遥小鱼儿 于 2008-9-3 20:30 编辑 ]






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2008-7-3 16:28:07 | 显示全部楼层


我会经常关注各位专家老师的经验交流,促使我不断成长,让我有了一个很好的学习平台。谢谢老师!






回复

使用道具 举报

0

主题

424

帖子

615

积分

高级会员

Rank: 4

积分
615
发表于 2008-7-3 16:28:08 | 显示全部楼层


1、没有单独的污物通道?阴性、阳性污物间还在两个区域怎么走?
2、没有家属等侯区






回复

使用道具 举报

0

主题

424

帖子

615

积分

高级会员

Rank: 4

积分
615
发表于 2008-7-3 16:28:09 | 显示全部楼层


还有疑问:1、为什么阳性床位比阴性的多?2、要有丙肝病人怎么办?