查看: 5100|回复: 7

请各位老师指点:我院检验科改造平面图

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2010-12-8 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请老师们指点:检验科改造布局是否合理



上一篇:等离子灭菌器能否和环氧乙烷灭菌器放在同一室?下一篇:治疗室的纱门窗是必须的吗





回复

使用道具 举报

0

主题

293

帖子

964

积分

高级会员

Rank: 4

积分
964
发表于 2010-12-8 16:59:01 | 显示全部楼层


刚忘记上传检验科平面图








检验科改造平面图.doc



2010-12-8 17:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



158 KB, 下载次数: 471, 下载积分: 金币 -2 金















回复

使用道具 举报

0

主题

1068

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2010-12-8 16:59:02 | 显示全部楼层


好像库房很多,感觉病人与物流交叉过多,很有优化的余地。






回复

使用道具 举报

0

主题

549

帖子

726

积分

高级会员

Rank: 4

积分
726
发表于 2010-12-8 16:59:03 | 显示全部楼层


我觉得进门先更衣,再办公室,再工作室,对吗...........






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2010-12-8 16:59:04 | 显示全部楼层


您的女更衣在洁净区,男更衣在工作区,而且还在PCR室和细菌室的对面是否不妥?生活区、办公区及操作区互相交叉,再优化一下吧!个人意见,仅供参考,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

293

帖子

964

积分

高级会员

Rank: 4

积分
964
发表于 2010-12-8 16:59:05 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的指点,可否提供具体的修改方案。






回复

使用道具 举报

0

主题

135

帖子

934

积分

高级会员

Rank: 4

积分
934
发表于 2010-12-8 16:59:06 | 显示全部楼层


检验科改造图!!!!谢谢分享






回复

使用道具 举报

0

主题

163

帖子

107

积分

注册会员

Rank: 2

积分
107
发表于 2010-12-8 16:59:07 | 显示全部楼层


缺乏采血、发报告窗口,无污物处置区,检验科未独立成区,还有一个通道连接的是什么区域?血库值班为什么放在工作区域内?总体感觉三区划分不清,需要调整。