CSSD 改建布局存在疑问

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2010-7-14 18:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院 CSSD 改建图纸 高压灭菌器卸载和无菌物品存放之间无实际隔断可以吗? 我认为高压灭菌区属高温区域,无菌物品存放要求温度在24度以内,有实际屏障有利于无菌物品的存放我提出疑问但我院相关专业人员说参观别的医院都是这样的。请教论坛老师给予指教。谢谢!



上一篇:接种标本的棉签是否需要浸泡在消毒剂中下一篇:当前诊断是以艾滋病还是结肠炎





回复

使用道具 举报

0

主题

163

帖子

107

积分

注册会员

Rank: 2

积分
107
发表于 2010-7-14 18:04:01 | 显示全部楼层


与其如此还不如不使用双扉灭菌器,省了一个隔断,并且还不担心无菌存放间湿度过大的问题吧。反正现在无菌存放间环境要求其实还没有检查包装间严格。顺便问一句,既然都是清洁区,现在从灭菌间进入无菌存放间是否还需要更衣换鞋?






回复

使用道具 举报

0

主题

396

帖子

751

积分

高级会员

Rank: 4

积分
751
发表于 2010-7-14 18:04:02 | 显示全部楼层


从灭菌间到无菌物品存放间应该不需要换鞋了,因为都是清洁区。






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

1651

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1651
发表于 2010-7-14 18:04:03 | 显示全部楼层


应该从包装间到无菌物品存放间应该不需要换鞋了,因为都是清洁区。






回复

使用道具 举报

0

主题

363

帖子

361

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
361
发表于 2010-7-14 18:04:04 | 显示全部楼层


我想问的是  高压灭菌器卸载和无菌物品存放之间无实际隔断可以吗? 请哪位老师给予解释一下啊,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

363

帖子

361

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
361
发表于 2010-7-14 18:04:05 | 显示全部楼层


[/code][/code]回复 6# dbryc


首先感谢您给我的回复,但是我还是不明白,卸载与存放之间不需要隔断,灭菌器的卸载区域温度湿度怎能达到灭菌物品存放要求?规范要求无菌物品存放 温度小于24度、湿度小于70%
    {:5_628:}






回复

使用道具 举报

0

主题

529

帖子

85

积分

注册会员

Rank: 2

积分
85
发表于 2010-7-14 18:04:06 | 显示全部楼层


回复5433:无菌物品存放区应设单独的空调净化机组来达到温度湿度要求!!






回复

使用道具 举报

0

主题

197

帖子

197

积分

注册会员

Rank: 2

积分
197
发表于 2010-7-14 18:04:07 | 显示全部楼层

回复 5# 5433


    我理解你的意思。前段时间有护士学习回来说讲课中提到:因为卸载冷却的灭菌物品散发热量,增加湿度,建议两者隔开。
   我们还没有改。






回复

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2010-7-14 18:04:08 | 显示全部楼层


从包装间到无菌物品存放间应该不需要换鞋了,因为都是清洁区。






回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
发表于 2010-7-14 18:04:09 | 显示全部楼层


有实际隔断最好,但整个施工还要考虑其他配合工程(消防等),如果有隔断封闭区域,按消防要求内需设烟感、喷淋,恐怕真投入使用,你们科里会烦死。我们这边一般要求在卸载区距灭菌器门2.5米以内不设货架,不设送风口,不设喷淋,该区域需设强排风。