目前医院层流手术室和消毒供应中心,经过CDC验收后投入使用。
以后定期由厂家来进行检修。厂家在里面扮演了运动员和裁判员的角色。
势必对结果的评估有所偏颇

本研究团队进行一家医院手术室检验发现时,空气培养微生物指标超标(监测前,风机提前半小时打开,检测要求:无人状态),提示过滤器应该更换(已投入使用10年)。
但是国家并无相应的标准或者规范要求何时进行复评审。

尽管在2010年全国多省(如江苏,山东等)都对CSSD进行了重新评审,但是一些经久投入使用的层流手术室的评审,目前还是空白。
而层流手术室其过滤控制与HAI紧密相关,
请大家讨论,何时复评审或者应该不应该复评审?单选投票, 共有 18 人参与投票1.  2年50.00% (9)2.  4年0.00% (0)3.  5年50.00% (9)4.  8年0.00% (0)5.  10年0.00% (0)您所在的用户组没有投票权限


上一篇:外科门诊处置室和门诊手术室的建筑布局要求下一篇:洁净手术部的用房面积是建筑面积还是指做完洁净处理后的面积?





回复

使用道具 举报

0

主题

594

帖子

711

积分

高级会员

Rank: 4

积分
711
发表于 2011-3-17 17:00:01 | 显示全部楼层


楼上的老师医院层流手术室,如何监测






回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2011-3-17 17:00:02 | 显示全部楼层


非常有必要,我掌握的实际情况是,很多医院的洁净手术部在使用一段时间以后,由于种种原因,已经离标准要求的卫生质量等等各个方面有显著性下降...






回复

使用道具 举报

0

主题

1064

帖子

147

积分

注册会员

Rank: 2

积分
147
发表于 2011-3-17 17:00:03 | 显示全部楼层


先进的设备没有规范的维护,比简陋的条件还可怕,是应该要有个准确的规定检修期限及检测期限,这一块管理确实是一个漏洞,应该规范起来。






回复

使用道具 举报

0

主题

1031

帖子

639

积分

高级会员

Rank: 4

积分
639
发表于 2011-3-17 17:00:04 | 显示全部楼层

回复 2# 天上流云

我们是用空气培养(无人状态和有人状态)进行监测,沉降法。
辅以检测尘埃粒子数






回复

使用道具 举报

0

主题

1031

帖子

639

积分

高级会员

Rank: 4

积分
639
发表于 2011-3-17 17:00:05 | 显示全部楼层

回复 3# majiarui


    恩,这点深有同感,所以期待有相应的规范或者管理办法尽快落实起来。






回复

使用道具 举报

0

主题

2284

帖子

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
发表于 2011-3-17 17:00:06 | 显示全部楼层


我院层流手术室也有过检测超标,但cssd不是层流反而检测正常.






回复

使用道具 举报

0

主题

92

帖子

197

积分

注册会员

Rank: 2

积分
197
发表于 2011-3-17 17:00:07 | 显示全部楼层


请问新建洁净手术室是请疾控中心验收吗?是省级还是市级?






回复

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2011-3-17 17:00:08 | 显示全部楼层


是呀,层流手术室管理者在这方面有很多困惑,期待尽快有相关规范出台。






回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2011-3-17 17:00:09 | 显示全部楼层


没有相关规定,具体的还真不知道。






回复