换药室对门是公厕,行吗?—已应助

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2012-10-26 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 细雨润竹 于 2012-10-28 21:22 编辑

请问老师们,换药室对面就是公用卫生间,中间隔了个走廊,这样行吗?



上一篇:换药室位置下一篇:请各位老师帮忙看看手术室图纸,多提宝贵意见!



[h2]点评[/h2]




细雨润竹


最好调整一下 

发表于 2012-10-28 21:21




回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2012-10-26 09:25:01 | 显示全部楼层


如果不能再改动,则注意两个房间不要同时开门对流,或者交互空气,特别是卫生间,不要使用扇动式双向门,使用单向自动闭合门,增加闭门器。主要问题是卫生间的空气质量,以及气溶胶会影响局部微小环境。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





细雨润竹
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

147

帖子

140

积分

注册会员

Rank: 2

积分
140
发表于 2012-10-26 09:25:02 | 显示全部楼层


注意两个房间不要同时开门对流,或者交互空气,主要问题是卫生间的空气质量,以及气溶胶会影响局部微小环境。






回复

使用道具 举报

0

主题

53

帖子

511

积分

高级会员

Rank: 4

积分
511
发表于 2012-10-26 09:25:03 | 显示全部楼层


可能不行吧;应该调整一下






回复

使用道具 举报

0

主题

69

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
发表于 2012-10-26 09:25:04 | 显示全部楼层


从布局流程的规范要求我觉得不合理,厕所是污染区域,而换药室是清洁区域,空气对流想通易造成空气污染。






回复

使用道具 举报

0

主题

123

帖子

74

积分

注册会员

Rank: 2

积分
74
发表于 2012-10-26 09:25:05 | 显示全部楼层


同总楼上的“从布局流程的规范要求我觉得不合理,厕所是污染区域,而换药室是清洁区域,空气对流想通易造成空气污染。”






回复

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

616

积分

高级会员

Rank: 4

积分
616
发表于 2012-10-26 09:25:06 | 显示全部楼层

男丁格尔 发表于 2012-10-26 09:44
                               
登录/注册后可看大图

如果不能再改动,则注意两个房间不要同时开门对流,或者交互空气,特别是卫生间,不要使用扇动式双向门,使 ...
谢谢老师的解答,卫生间是个单向门,但是非自动的




[h2]点评[/h2]




男丁格尔


不需要自动,增加“闭门器”即可 

发表于 2012-10-26 10:55




回复

使用道具 举报

0

主题

275

帖子

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
发表于 2012-10-26 09:25:07 | 显示全部楼层


“从布局流程的规范要求我觉得不合理,厕所是污染区域,而换药室是清洁区域,空气对流想通易造成空气污染。”观点与这位老师一样。






回复

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

616

积分

高级会员

Rank: 4

积分
616
发表于 2012-10-26 09:25:08 | 显示全部楼层


谢谢老师们的解答,决定调整房间位置了






回复

使用道具 举报

0

主题

190

帖子

166

积分

注册会员

Rank: 2

积分
166
发表于 2012-10-26 09:25:09 | 显示全部楼层


调整房间,换做其它诊室,也要改门口。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表