查看: 1247|回复: 5

请教关于中央空调问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2012-3-3 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师好,想请教关于中央空调问题:1、是否每个出口必须安空气净化消毒装置;icu、血透是否需要独立的风管系统。谢谢!





上一篇:请问自体输血需要注意哪些?下一篇:全自动开盖机方便吗?(12楼有视频链接)





回复

使用道具 举报

0

主题

3773

帖子

3660

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3660
发表于 2012-3-3 10:35:01 | 显示全部楼层


1、空气净化是通过初、中、高效过滤网实现的,需要洁净设施的是在初效、中效过滤网之间用紫外线消毒,而不是安装在出口处;2、ICU、血透、手术室等需要层流洁净要求的,风管系统是独立的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1710

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2012-3-3 10:35:02 | 显示全部楼层

小雨点儿 发表于 2012-3-3 11:27
                               
登录/注册后可看大图

1、空气净化是通过初、中、高效过滤网实现的,需要洁净设施的是在初效、中效过滤网之间用紫外线消毒,而不是 ...
ICU是否要建洁净ICU,目前有很多争议,血透不需要建洁净血透室吧






回复

使用道具 举报

0

主题

3773

帖子

3660

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3660
发表于 2012-3-3 10:35:03 | 显示全部楼层

xiesq999 发表于 2012-3-4 13:50
                               
登录/注册后可看大图

ICU是否要建洁净ICU,目前有很多争议,血透不需要建洁净血透室吧
没有规定一定要建或不建,根据各自单位的实际情况吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

331

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2012-3-3 10:35:04 | 显示全部楼层


ICU是2类环境要求,有条件就建洁净ICU.






回复

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

226

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
226
发表于 2012-3-3 10:35:05 | 显示全部楼层


ICU其实要看派啥用场的,术后恢复的那种还是需要一点洁净的,但是重症住院观察那种,其实洁净度毫无用处。

血透室是完全不需要净化的。

但无论哪一种,作为体质较弱的人员密集的场所,都应有较好的冷暖控制能力和较充足的新风量,来减少发病几率。