查看: 1836|回复: 13

手术室、感染科能使用院内统一的中央空调

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2011-7-4 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师,请问手术室、感染科能使用院内统一的中央空调吗?



上一篇:手术室、ICU、产房安装层流是否院感管理要求新趋势?下一篇:医院建立静脉药物配置中心 院感人员应做哪些工作?





回复

使用道具 举报

0

主题

1108

帖子

459

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
459
发表于 2011-7-4 11:00:01 | 显示全部楼层


应该是用的吧,只是做好入风口和排风口的清洁和消毒处理就可以了,好象有一个专用的过滤网罩,定期清洁消毒处理,因为我们没有用,记得进修时大概有这么个概念。不妥之处请批评。






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2011-7-4 11:00:02 | 显示全部楼层

回复 1# 皖北煤电

可以使用,但必须将手术室、感染科单独设立机组,否则会出现不可估计的事件。






回复

使用道具 举报

0

主题

868

帖子

326

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
326
发表于 2011-7-4 11:00:03 | 显示全部楼层

回复 1# 皖北煤电
我院的住院大楼也是中央空调,但手术室是独立的空调系统。






回复

使用道具 举报

0

主题

281

帖子

846

积分

高级会员

Rank: 4

积分
846
发表于 2011-7-4 11:00:04 | 显示全部楼层


同意点点老师的意见,使用独立空调系统。






回复

使用道具 举报

0

主题

382

帖子

98

积分

注册会员

Rank: 2

积分
98
发表于 2011-7-4 11:00:05 | 显示全部楼层


这两部分不宜用同一个系统。尤其有传染病的地区更不可如此。






回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2905

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2905
发表于 2011-7-4 11:00:06 | 显示全部楼层

回复 1# 皖北煤电


    这2个区域要有独立的空调系统,不能共用,SARS就是典型的教训。






回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2011-7-4 11:00:07 | 显示全部楼层


赞同绿谷老师的观点,手术室和感染科要有独立的空调系统。






回复

使用道具 举报

0

主题

321

帖子

561

积分

高级会员

Rank: 4

积分
561
发表于 2011-7-4 11:00:08 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的建议,学习了






回复

使用道具 举报

0

主题

935

帖子

890

积分

高级会员

Rank: 4

积分
890
发表于 2011-7-4 11:00:09 | 显示全部楼层


手术室、感染科单独设立机组,特别是收治呼吸道传染病。