已经出台的消毒供应中心的三个规范里面把消毒供应中心的布局流程就讲的很清楚,我们医院正在新建一个新的消毒供应中心。设计的重点是:
1、物品由污到洁,不交叉,不逆行。气流由洁到污,不交叉不逆行。
2、去污区应配置洗眼装置。
3、去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
4、去污区与检查包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道;并分别设人员出入缓冲间。
5、缓冲间应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。
6、检查包装及灭菌区设专用的封闭式洁具清洗间。
7、工作区域的天花板、墙壁无裂隙,不落尘,便于清洗与消毒。
8、地面与墙面踢脚及所有阴角均应为弧形设计。地面防滑、易清洗、耐腐蚀。
9、电源插座采用防水安全型。
10、地漏应采用防返溢式,污水应集中至医院污水处理系统。
|
|