查看: 7852|回复: 21

新建洁净手术室布局,欢迎拍砖

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2009-11-25 19:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 msabing 于 2009-11-25 19:13 编辑

经反复讨论推敲,我们的手术室图纸出来了,我想请大家看看,流程上有什么问题,有几点不是很清楚
1.器械准备室里打包面积是不是不够,需要把敷料间隔开吗?
2.石膏间的作用?我们这骨科医生说可以不要,能从手术间里向石膏间开门吗?






登录/注册后可看大图





中医院手术部设计方案09112501.jpg (754.99 KB, 下载次数: 204)

下载附件

 保存到相册



2009-11-25 19:11 上传


说明:这是层流手术室,医院下血本了



上一篇:解决医院中央空调刻不容缓!下一篇:门诊输液大厅





[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +6

收起
理由





xxxxxx666666
+ 6
有意义的讨论




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1689

帖子

342

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
342
发表于 2009-11-25 19:11:01 | 显示全部楼层


看不清楚。手术室里清洗器械并打包吗?:(






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2009-11-25 19:11:02 | 显示全部楼层

看不清楚。手术室里清洗器械并打包吗?:(
青霉素 发表于 2009-11-25 20:24
                               
登录/注册后可看大图
点击就能看大图呀,在西北边清洗打包






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2009-11-25 19:11:03 | 显示全部楼层


风铃老师有空帮忙看看吧,大的方面我想可能没有什么问题了,更衣室有一间采光不好,另办公区无清洁室,卫生拖把不知放哪好,我想在库房那边挖一个角出来做洁具间






登录/注册后可看大图





sssd1126.jpg (148.75 KB, 下载次数: 28)

下载附件

 保存到相册



2009-11-26 08:18 上传









回复

使用道具 举报

0

主题

966

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2009-11-25 19:11:04 | 显示全部楼层


1、二次更鞋后应该进入洁净走廊了,你的图里进入的是缓冲区。
2、最右边那个手术室病人入口是干什么用的?
3、水、电、气体、弱电、暖、空调的走向、布线方案很关键,但是没看到
4、无菌物品如何进入?
5、污物走廊如何清洁?上下水在哪里?
6、手术室如何清洁?
7、空调净化机组有几套?每间手术室一套还是共用?
8、全部都是净化手术间了吗?没有普通手术间了?手术量多少?够用吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2009-11-25 19:11:05 | 显示全部楼层

1、二次更鞋后应该进入洁净走廊了,你的图里进入的是缓冲区。
2、最右边那个手术室病人入口是干什么用的?
3、水、电、气体、弱电、暖、空调的走向、布线方案很关键,但是没看到
4、无菌物品如何进入?
5、污物走 ...
xxxxxx666666 发表于 2009-11-26 08:39
                               
登录/注册后可看大图
1.本来二次更鞋是直接进入洁净走廊的,但考虑成本的问题,把复苏室划在区外了,确是进入的缓冲区,还在半限制区
2.最右边的手术室病人入口是指术后病人需要进ICU的,可直接从那进,不用从外面绕了,二来方便麻醉医师会诊
3.水电气体弱电冷暖手术区由洁净公司负责
4.无菌物品和病人走向一致,这是外周回收型手术室的格局
5.全部为净化手术室(似乎无些必要,但院长决定,我何乐而不为),无普通手术室,年手术量暂为1000余台,应该足够
6.上下水应在清洗打包处,这引起细节暂未考虑,主要考虑了布局和流程






回复

使用道具 举报

0

主题

724

帖子

299

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
299
发表于 2009-11-25 19:11:06 | 显示全部楼层

1# msabing


是否可以取消“污物清洗打包间”。
先介绍一下我院的流程:用后的手术器械不清点(按新规范,直接回供应室清点),不清洗(回供应室统一清洗),直接放入原先的包装材料内,稍微包裹成形(不闭合)后放入回收车或回收箱内(放在污物走廊上),由供应室统一回收。
这样节约的面积可以考虑用在腔镜清洗、消毒、灭菌和应急器械的清洗、消毒、灭菌上。按照你现在的方案,应该至少有一台快速锅和一台低温灭菌器吧,清洗间的面积有点紧张,而且以后腔镜的手术会越来越多,有可能你一台低温灭菌器不够用,而按照现有的面积是无法放置第二台的。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





缭绕
+ 10
谢谢指点!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2009-11-25 19:11:07 | 显示全部楼层

6# msabing

建议医护人员办公区不要用洁净,一是成本高二是感觉闷!
各手术室间有没有层级的区别?急诊间或污染手术间应专门设置清洁室,洁具专用。
是否有电梯与供应室相连?






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2009-11-25 19:11:08 | 显示全部楼层

6# msabing

建议医护人员办公区不要用洁净,一是成本高二是感觉闷!
各手术室间有没有层级的区别?急诊间或污染手术间应专门设置清洁室,洁具专用。
是否有电梯与供应室相连?
缭绕 发表于 2009-11-26 22:02
                               
登录/注册后可看大图
只在限制区洁净,一个2级三个3级一个4级,4级手术间按目前方案无法设置专用清洁室,无电梯与供应室相连,我们是二甲医院,资金不够,仅一处公用电梯






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

60

积分

注册会员

Rank: 2

积分
60
发表于 2009-11-25 19:11:09 | 显示全部楼层

1# msabing


是否可以取消“污物清洗打包间”。
先介绍一下我院的流程:用后的手术器械不清点(按新规范,直接回供应室清点),不清洗(回供应室统一清洗),直接放入原先的包装材料内,稍微包裹成形(不闭合 ...
zzhap 发表于 2009-11-26 21:58
                               
登录/注册后可看大图
建议很好,我再研究一下,应急消毒面积






回复

使用道具 举报