求助分析净化手术室空气不达标的原因?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2010-5-9 08:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我们有百级和万级手术室,近期对其进行空气检测,百级间手术区域不达标,而外周达标,而清洁消毒处理与以前一样进行,我晕!请帮我分析查找原因,谢谢!



上一篇:把院感人从建筑布局的改建中解脱出来下一篇:对医院的建筑设计、科室改建、扩建该由哪个部门提出意见???





回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2010-5-9 08:35:01 | 显示全部楼层


1、查高效过滤网是否更换,2、手术区域采样时是否有布类敷料的存在,3、手术区域物品是否过多,4、无影灯的位置是否在高效滤网的正下方。






回复

使用道具 举报

0

主题

277

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2010-5-9 08:35:02 | 显示全部楼层


分析原因:1、初、中、高效过滤网是否进行清洗或更换。2、送风口和回风是否清洁了。3、手术室物品是否过多。4、采样时是否做好个人防护。






回复

使用道具 举报

0

主题

868

帖子

326

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
326
发表于 2010-5-9 08:35:03 | 显示全部楼层


谢谢各位,采样人员单独进入,并穿手术衣,除手术床外手术区无其他物品,过滤网是两天前换的没有任何污染。






回复

使用道具 举报

0

主题

868

帖子

326

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
326
发表于 2010-5-9 08:35:04 | 显示全部楼层


现在从送风口和回风是否清洁了,无影的位置来考虑,我试试看。






回复

使用道具 举报

0

主题

71

帖子

381

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
381
发表于 2010-5-9 08:35:05 | 显示全部楼层


我们医院监测也是这样,是后勤系统该对所有的通风设备清洗了。






回复

使用道具 举报

0

主题

76

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2010-5-9 08:35:06 | 显示全部楼层

过滤网是两天前换的没有任何污染。
chenhui 发表于 2010-5-9 11:50
                               
登录/注册后可看大图

过滤网更换后,应各项检查合格方可继续使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

868

帖子

326

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
326
发表于 2010-5-9 08:35:07 | 显示全部楼层


谢谢各位指点,我将一一排查。