请问各位老师:净化房间换气次数具体内容是什么?根据净化级别有没有具体标准要求?谢谢!



上一篇:哀悼实验室安全事件中丧生的女博士下一篇:求助发热门诊和肠道门诊流程图





回复

使用道具 举报

0

主题

908

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2009-7-14 15:48:01 | 显示全部楼层


10000级不少于15次,100000级不少于10次.






回复

使用道具 举报

0

主题

47

帖子

150

积分

注册会员

Rank: 2

积分
150
发表于 2009-7-14 15:48:02 | 显示全部楼层


有,祥见《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002,具体是1000、10000、100000级洁净手术室的换气次数分别为30~36、18~36、12~15次/h。






回复

使用道具 举报

0

主题

293

帖子

334

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
334
发表于 2009-7-14 15:48:03 | 显示全部楼层


谢谢各位老师,我在《医院洁净手术部建筑技术规范》查看到下列计算方法:
房间换气次数n按下式计算:

n=Q/Fh(10.3.6?3)

式中v——每一个套管口上测得的平均风速(m/s);

f——每一个套管口净面积(m2);

F——房间的净截面积(m2);

h——房间的净高(m)。

对于集中布置的送风口,应测出送风支管内的送风速度或送风面平均送风速度,换算出房间的换气次数。

送风量q按下式计算:

q=×f0×3600(10.3.6?5)

房间换气次数n按下式计算:

n=Q/Fh(10.3.6?6)

式中f0——送风面面积(m2)。