手术室空气培养布点

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2016-12-20 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请问一下手术室空气培养布点手术区域可以直接把培养皿放在手术台上吗?



上一篇:百级手术间的空气培养怎么做啊下一篇:关于新生儿科的治疗室空气监测





回复

使用道具 举报

0

主题

682

帖子

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2016-12-20 14:52:01 | 显示全部楼层


手术区域空气培养多久做一次啊?






回复

使用道具 举报

0

主题

47

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2016-12-20 14:52:02 | 显示全部楼层

路在院感 发表于 2016-12-20 15:43
手术区域空气培养多久做一次啊?
医院空气净化管理规范(wtWS/T368—2012)8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。







回复

使用道具 举报

0

主题

2753

帖子

2236

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2236
发表于 2016-12-20 14:52:03 | 显示全部楼层


我们是每月监测,培养皿最好放在预先摆好的桌子或凳子上。






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2016-12-20 14:52:04 | 显示全部楼层


什么样的手术间呢?洁净手术间和普通手术间的布点方法和暴露时间都是不一样的,洁净手术室布点方法根据洁净度不同也不一样,普通手术室,请看医院消毒卫生标准






回复

使用道具 举报

0

主题

682

帖子

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2016-12-20 14:52:05 | 显示全部楼层

虫子hc 发表于 2016-12-20 16:11
医院空气净化管理规范(wtWS/T368—2012)8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手 ...
我只有做手术间的空气培养,想手术周边都没有做行吗?







回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2016-12-20 14:52:06 | 显示全部楼层


洁净手术室采样布点图





洁净手术室布点.doc

(254 KB, 下载次数: 78)



2016-12-20 16:43 上传
点击文件名下载附件









[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +3

收起
理由





黑旋风
+ 3
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1615

帖子

1599

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1599
发表于 2016-12-20 14:52:07 | 显示全部楼层

guoli2008 发表于 2016-12-20 16:45
洁净手术室采样布点图
下载收藏,谢谢分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

313

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
313
发表于 2016-12-20 14:52:08 | 显示全部楼层

guoli2008 发表于 2016-12-20 16:45
洁净手术室采样布点图
谢谢!我想问的是百级手术间手术区域的培养皿是放在地上还是手术床上,2013规范上写的是如果手术床是固定的,就放在床上高0.25M,不晓得老师你们医院是怎么放的啊?






回复

使用道具 举报

0

主题

2965

帖子

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
301
发表于 2016-12-20 14:52:09 | 显示全部楼层


   1洁净空气消毒效果监测:洁净手术部、眼科手术室、烧伤手术室、血液科净化病房、ICU、、产房等,采用沉降法。
    (1)采样方法:
    ①当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,按全室统一布点检测。
    ②沉降法采样时,用直径9cm的培养皿,在空气中暴露30min,37℃培养24h, 培养皿中的菌落数(cfu)代表空气中沉降下来的细菌数,以个/皿表示。
    ③采样高度:采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。
    ④布点方法:见附录。
    ⑤采样次数:每季度抽检,保证每个房间每年至少监测一次。疑有污染、检测不符合标准及更换高效过滤器后及时检测。并保留完整记录。
    (2)注意事项:
    ①在100级区域检测时,采样口应对着气流方向,在其它区域检测时采样口均向上。
    ②检测时必须做两次空白对照。第一次用于检测培养皿(每批一个对照皿);第二次对操作过程做对照试验(每室或每区将1个对照皿,打开后又立即封盖,进行模拟操作);两次对照结果必须为阴性,整个操作过程应符合无菌操作的要求。
    ③手术区:需要特别保护的手术台及其周围区域。
Ⅰ级手术室的手术区:是指手术台两侧边各外推0.9M、两端各外推至少0.4M后(包括手术台)的区域;
Ⅱ级手术室的手术区:是指手术台两侧边各外推0.6M、两端各外推至少0.4M后(包括手术台)的区域;
Ⅲ级手术室的手术区:是指手术台四边各外推至少0.4M后(包括手术台)的区域。
    (3)监测结果