请教一下:《医院消毒卫生标准》表1里面标准:洁净手术部空气培养结果符合GB50333要求,其他洁净场所≤4.0(30min)。其他洁净场所是指除去洁净手术部所有的不分中央区和周边区的洁净区域吗?比如百级、千级或万级的骨髓移植病房、10级的缓冲区域、无菌物品存放区呢?都一个标准吗?



上一篇:使用中的消毒液霉菌染菌量的标准是多少?下一篇:哪位老师能给我发一下环境卫生学监测的相关规定和要求吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

549

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2015-4-1 10:55:01 | 显示全部楼层
[h1]其他洁净场所的空气监测[/h1]


《医院消毒卫生标准》里表1标准:洁净手术部执行标准符合GB50333要求,其他洁净场所≤4.0(30min),我疑惑的是:其他洁净场所指什么地方?是指除去洁净手术部的其他不分中央区和周边区的所有洁净场所吗?比如:百级、千级、万级的骨髓***病房呢?洁净的ICU、无菌物品存放区、缓冲区等等洁净场所,都是一个标准吗?还是参照GB50333-2002里面洁净辅助用房标准:百级0.2、千级0.4、万级1.5、10级4、30万级5






回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2015-4-1 10:55:02 | 显示全部楼层


我觉得老师理解的都对,而且其他洁净场所监测标准按哪个都应该对。






回复

使用道具 举报

0

主题

549

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2015-4-1 10:55:03 | 显示全部楼层

热带雨林2010 发表于 2015-4-1 14:39
我觉得老师理解的都对,而且其他洁净场所监测标准按哪个都应该对。
培养皿放置位置和数量呢?按照GB50333-2002辅助用房标准,最少平皿数百级是13个、千级5个、万级3个,执行标准是分别为0.2、0.4、1.5;按照医院消毒卫生标准其他洁净场所标准为4的话,培养皿数量是否按照房间面积大于30平米放5个、小于30平米放3个。这两种方法都行的话,科室肯定愿意执行后面的标准。尤其是百级房间。






回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2015-4-1 10:55:04 | 显示全部楼层

guozhihua 发表于 2015-4-1 14:53
培养皿放置位置和数量呢?按照GB50333-2002辅助用房标准,最少平皿数百级是13个、千级5个、万级3个,执行 ...
比如ICU等洁净场所采样如果向洁净手术室那样不太方便,所以我们按环境类别(二类)采样监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

1255

帖子

1233

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1233
发表于 2015-4-1 10:55:05 | 显示全部楼层


我们今天也正讨论这个问题,如果把手术室无菌物品存放区像消毒供应中心的无菌物品存放区一样归为Ⅲ类环境,那么物表的合格标准是≤10.0,;如果像老师理解其他洁净场所包括:洁净的ICU、无菌物品存放区、缓冲区等等洁净场所,那么物表的合格值是≤5.0,我们也很纠结






回复

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

896

积分

高级会员

Rank: 4

积分
896
发表于 2015-4-1 10:55:06 | 显示全部楼层

1098445495 发表于 2015-4-1 14:58
我们今天也正讨论这个问题,如果把手术室无菌物品存放区像消毒供应中心的无菌物品存放区一样归为Ⅲ类环境, ...
其实也没什么可纠结的,很好判断。你看一下《医疗机构消毒技术规范》A.5.5 结果判定
A.5.5.1 洁净手术部、其他洁净场所,非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等;物体表面细菌菌落总数≤5cfu/ cm2。
A.5.5.2 儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应室、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等,;物体表面细菌菌落总数≤10 cfu/ cm2
《规范》中提到的消毒供应中心指的是普通房间,菌落数应≤10 cfu/ cm2,但现在大多数医院的消毒供应中心都是洁净室,属于其他洁净场所,菌落数应≤5cfu/ cm2。

不知道这样解释您能明白不






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1255

帖子

1233

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1233
发表于 2015-4-1 10:55:07 | 显示全部楼层

心素如简666 发表于 2015-4-1 15:49
其实也没什么可纠结的,很好判断。你看一下《医疗机构消毒技术规范》A.5.5 结果判定
A.5.5.1 洁净手术部 ...
谢谢你,老师,我明白了,检验科就等到我给个标准出结果,很感谢






回复

使用道具 举报

0

主题

549

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2015-4-1 10:55:08 | 显示全部楼层

心素如简666 发表于 2015-4-1 15:49
其实也没什么可纠结的,很好判断。你看一下《医疗机构消毒技术规范》A.5.5 结果判定
A.5.5.1 洁净手术部 ...
物体表面监测容易理解,我指的是空气,尤其是层流病房,我们有百级、千级和万级不同净化级别的房间,空气监测标准执行哪个?都按照其他洁净场所4.0一个标准吗?我觉得参照GB50333-2002里面洁净辅助用房标准:百级0.2、千级0.4、万级1.5、10级4、30万级5更为合理一些。






回复

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

896

积分

高级会员

Rank: 4

积分
896
发表于 2015-4-1 10:55:09 | 显示全部楼层

guozhihua 发表于 2015-4-1 16:42
物体表面监测容易理解,我指的是空气,尤其是层流病房,我们有百级、千级和万级不同净化级别的房间,空气 ...
GB50333-2013代替了GB50333-2002,我个人认为空气还是执行GB50333-2013,这个规范里哪些是辅助房间写的较详细。