查看: 2281|回复: 17

1个紫外线灯管消毒面积有多少

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2014-10-31 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


老师们,请问紫外线灯多大面积安装几个,距墙距地多高的依据出自哪里来?




上一篇:1138459171 发表于 2014-10-29 16:48下一篇:请教专家:臭氧床单位消毒器臭氧发生装置多久更换一次?





回复

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

64

积分

注册会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2014-10-31 09:20:01 | 显示全部楼层


室内安装紫外线消毒灯(30W紫外灯,在1.0m 处的强度 >70μW/cm2)的数量为平均每m3不少于 1.5W。也就是说得见你屋子多大,要求每立方米空间紫外线灯瓦数≥1.5W。一般20平米的房间至少安装一根30w灯管。出自《医疗机构消毒技术规范》紫外线消毒






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +2

收起
理由





乔-乔
+ 1
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2014-10-31 09:20:02 | 显示全部楼层


《医院空气净化管理规范》
紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。






回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2014-10-31 09:20:03 | 显示全部楼层


我们根据≥1.5W/立方米来计算灯管数






回复

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

64

积分

注册会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2014-10-31 09:20:04 | 显示全部楼层


灯管吊装高度距离地面1.8-2.2m






回复

使用道具 举报

0

主题

145

帖子

63

积分

注册会员

Rank: 2

积分
63
发表于 2014-10-31 09:20:05 | 显示全部楼层

20454614 发表于 2014-10-31 09:41
室内安装紫外线消毒灯(30W紫外灯,在1.0m 处的强度 >70μW/cm2)的数量为平均每m3不少于 1.5W。也就是说 ...
相当正确,对知识的重新巩固。






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2014-10-31 09:20:06 | 显示全部楼层

20454614 发表于 2014-10-31 09:41
室内安装紫外线消毒灯(30W紫外灯,在1.0m 处的强度 >70μW/cm2)的数量为平均每m3不少于 1.5W。也就是说 ...

错了,每m3不少于 1.5W,20平米的房间至少安装三根30w灯管。20平米再乘上房间的高度至少也有50立方米吧!






回复

使用道具 举报

0

主题

672

帖子

250

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
250
发表于 2014-10-31 09:20:07 | 显示全部楼层


本帖最后由 蓝草 于 2014-10-31 09:52 编辑

安装离地面1.8米到2米高,居屋子中央。






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2014-10-31 09:20:08 | 显示全部楼层

wangjing 发表于 2014-10-31 09:49
相当正确,对知识的重新巩固。
相当正确吗?每m3不少于 1.5W,20平米的房间至少安装几根30w灯管?仔细算算吧!






回复

使用道具 举报

0

主题

389

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 2

积分
62
发表于 2014-10-31 09:20:09 | 显示全部楼层


灯管吊装高度距离地面1.8-2.2m,一般每10平米房间安装30w灯管1盏.