想请教各位老师,我院新建了洁净手术室,是否验收通过了,对所有的手术间进行空气培养才可使用?
GB50333中:特别洁净手术室手术区0.2个/30min·φ90皿(5个/m3 )    周边区0.4个/30min·φ90皿(10个/m3)
“(5个/m3 )”“(10个/m3)"是什么意思?
一位院感新兵的求助!




上一篇:开口器等消毒方式?下一篇:分享《医院环境清洁与消毒控制策略》课件





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1

收起
理由





茶韵幽香
+ 1
认真思考!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2013-4-25 11:15:01 | 显示全部楼层


新建洁净手术室正式投入使用前应经过有资质的第三方验收,合格后方可使用。

洁净手术室一般分为中央区与周围区,两区的标准不一样,采样位置也有要求。具体方法可在论坛里搜索下,有很多相关的讨论。






回复

使用道具 举报

0

主题

119

帖子

93

积分

注册会员

Rank: 2

积分
93
发表于 2013-4-25 11:15:02 | 显示全部楼层


我们医院洁净手术室也是今年开始用,之前请区疾控中心验收,来验收的时候院感科都不晓得,好搞笑。






回复

使用道具 举报

0

主题

738

帖子

364

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
364
发表于 2013-4-25 11:15:03 | 显示全部楼层


本帖最后由 蓦然回首 于 2013-4-26 11:26 编辑

上传个采样PPT,本人认为很不错的资料就借来了,希望对你有所帮助(图1的单位更新见8楼)














登录/注册后可看大图



















登录/注册后可看大图



















登录/注册后可看大图



















登录/注册后可看大图











[h2]点评[/h2]




茶韵幽香


图1的单位更新见见8楼! 

发表于 2013-4-26 09:01






茶韵幽香


判断标准这里课件已经更新,不需要用cfu/m3,当时做课件时主要是为了对比!呵呵。 

发表于 2013-4-26 08:53




[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





茶韵幽香
+ 2
热心!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

184

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2013-4-25 11:15:04 | 显示全部楼层

依依 发表于 2013-4-25 11:19
                               
登录/注册后可看大图

新建洁净手术室正式投入使用前应经过有资质的第三方验收,合格后方可使用。

洁净手术室一般分为中央区与 ...
老师请问院感办是否需要再做空气培养才可以使用呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

184

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2013-4-25 11:15:05 | 显示全部楼层

蓦然回首 发表于 2013-4-25 11:33
                               
登录/注册后可看大图

上传个采样PPT,本人认为很不错的资料就借来了,希望对你有所帮助
谢谢老师的指点
GB50333上面的判断标准和老师的有点出入,
请问沉降法百级手术间的标准是不是分  手术区0.2个/30min·φ90皿周边区0.4个/30min·φ90皿
每次培养前对手术室有什么要求?






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2013-4-25 11:15:06 | 显示全部楼层


前面的单位:个/30min·φ90皿,使用的是沉降法,后面括号里的标准个/m3 ,使用的是浮游法(空气采样器)。






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2013-4-25 11:15:07 | 显示全部楼层

蓦然回首 发表于 2013-4-25 11:33
                               
登录/注册后可看大图

上传个采样PPT,本人认为很不错的资料就借来了,希望对你有所帮助






登录/注册后可看大图





判定单位更新.png (67.49 KB, 下载次数: 30)

下载附件

 保存到相册



2013-4-26 08:57 上传


  
此图已经更新判断单位,以后沉降法就用此单位便可。








回复

使用道具 举报

0

主题

184

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2013-4-25 11:15:08 | 显示全部楼层

茶韵幽香 发表于 2013-4-26 08:54
                               
登录/注册后可看大图

前面的单位:个/30min·φ90皿,使用的是沉降法,后面括号里的标准个/m3 ,使用的是浮游法(空气采样器)。
谢谢老师指导,接手院感工作不久,多多需要向老师学习!






回复

使用道具 举报

0

主题

738

帖子

364

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
364
发表于 2013-4-25 11:15:09 | 显示全部楼层

茶韵幽香 发表于 2013-4-26 08:59
                               
登录/注册后可看大图

此图已经更新判断单位,以后沉降法就用此单位便可。
老师说的是,我主要是说明怎么布点的问题,忽略了后面标准是以前的,截掉!还好有老师的及时补充,以免误导同仁






回复