设层流手术室内洁净辅助用房空气采样

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2012-8-24 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


想请教老师,我院层流手术室内洁净辅助用房如:无菌物品间、洁净走廊等都是十万级的,请问空气采样要布几个点啊。在GB-50333中 表10.3.13 2沉降菌最少培养皿数中,十万级的点数是最少2个点。但后面有句话有点不明白,说“如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。”这句话里面的含尘浓度的最少测点数是多少啊?




上一篇:使用中的消毒剂及灭菌剂监测问题?下一篇:门诊抽血室是否需要安装空气消毒设施?





回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2012-8-24 09:58:01 | 显示全部楼层


最少2个点!









回复

使用道具 举报

0

主题

138

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2012-8-24 09:58:02 | 显示全部楼层


我院是采2个点,半小时







回复

使用道具 举报

0

主题

1453

帖子

634

积分

高级会员

Rank: 4

积分
634
发表于 2012-8-24 09:58:03 | 显示全部楼层


我院是采2个点,半小时








回复

使用道具 举报

0

主题

673

帖子

705

积分

高级会员

Rank: 4

积分
705
发表于 2012-8-24 09:58:04 | 显示全部楼层


采样避开出风口,大家怎么做的?







回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2012-8-24 09:58:05 | 显示全部楼层

东方欲晓 发表于 2012-8-24 13:50
                               
登录/注册后可看大图

采样避开出风口,大家怎么做的?
如果是普通的空气消毒机,平皿的放置可以尽量远离出风口;但如果是手术室的层流房间,中央区好像无法避开出风口。






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2012-8-24 09:58:06 | 显示全部楼层


“含尘浓度的最少测点数”,我个人理解,应该是平皿数不能少于标准值。比如标准是小于2cfu,那么放置的平皿数就不能少于2个平皿。

个人理解,不知是否正确,欢迎拍砖。






回复

使用道具 举报

0

主题

72

帖子

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
发表于 2012-8-24 09:58:07 | 显示全部楼层


学习了,谢谢各位老师。






回复

使用道具 举报

0

主题

231

帖子

229

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
229
发表于 2012-8-24 09:58:08 | 显示全部楼层


学习了,谢谢各位老师。






回复

使用道具 举报

0

主题

53

帖子

47

积分

新手上路

Rank: 1

积分
47
发表于 2012-8-24 09:58:09 | 显示全部楼层


老师,贵院层流洁净辅助用房的采样方法同洁净手术室吗?






回复