层流手术室采样点的疑惑

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2012-5-31 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


"监测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度"可是在空气净化管理规范里可以放在地上或地面上0.8CM以下的地方。我都糊涂了?



上一篇:手术室和供应室需要每月做灭菌物品监测吗?下一篇:环境卫生学、消毒灭菌监测结果报告单





回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

31

积分

新手上路

Rank: 1

积分
31
发表于 2012-5-31 23:25:01 | 显示全部楼层


只有空态时才可以放在地上或地面上0.8CM以下的地方。






回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

31

积分

新手上路

Rank: 1

积分
31
发表于 2012-5-31 23:25:02 | 显示全部楼层


"监测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度"是静态监测时的高度要求,没要求做动态监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

1282

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2012-5-31 23:25:03 | 显示全部楼层


应该仔细阅读标准和规范,层流洁净手术室采用沉降法监测空气质量,是放在地上或地面上0.8CM以下的地方,而采用浮游法则是在0.8--1.5m的位置,非洁净区域都放置在0.8--1.5m的位置。






回复

使用道具 举报

0

主题

207

帖子

699

积分

高级会员

Rank: 4

积分
699
发表于 2012-5-31 23:25:04 | 显示全部楼层


谢谢老师,确实阅读的时候没仔细看







回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

137

积分

注册会员

Rank: 2

积分
137
发表于 2012-5-31 23:25:05 | 显示全部楼层


我们监测的高度也是不正确,这次搞明白了






回复

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

137

积分

注册会员

Rank: 2

积分
137
发表于 2012-5-31 23:25:06 | 显示全部楼层


学习了,很实用,谢谢资源共享






回复

使用道具 举报

1

主题

408

帖子

388

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
388
发表于 2012-5-31 23:25:07 | 显示全部楼层


学习了老师们的高见收获良多,但空态和静态有什么区别吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

882

帖子

876

积分

高级会员

Rank: 4

积分
876
发表于 2012-5-31 23:25:08 | 显示全部楼层


空态是指没有任何装置的时候,静态是指没有人在内的时候,采样高度我们按照0.8-1.5米的






回复

使用道具 举报

0

主题

882

帖子

876

积分

高级会员

Rank: 4

积分
876
发表于 2012-5-31 23:25:09 | 显示全部楼层


高度,在做空态时,周边的放置在地面2CM的距离,以后也是这麽做的,看样子静态是要在0.8-1.5米的距离了,谢谢指导。