     进入院感工作以来,对我院紫外灯进行强度检测时发现,安装在抢救室的灯管因一直有病人无法检测,而且护士在日常工作中因为有病人也几乎不开,考虑到病情危重,紫外线灯管成了摆设,抢救室有无必要安装紫外线灯?如何卸掉,对控制医院感染有无很大影响?



上一篇:关于疾控中心环境卫生监测下一篇:环境卫生学采样





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +6

收起
理由





谷子
+ 1
+ 6
认真思考!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

106

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2013-2-6 21:57:01 | 显示全部楼层


我们医院抢救室安装了空气净化消毒机,随时对房间内空气进行消毒。






回复

使用道具 举报

0

主题

2227

帖子

792

积分

高级会员

Rank: 4

积分
792
发表于 2013-2-6 21:57:02 | 显示全部楼层


在新的医院空气净化规范中明确规定了医院各个部门的空气净化方法,紫外线并不是唯一的哦,如果紫外线灯真的已经成为摆设,卸了就是啦






回复

使用道具 举报

0

主题

480

帖子

206

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
206
发表于 2013-2-6 21:57:03 | 显示全部楼层


可以把紫外线灯换成空气消毒机,有人状态下仍可使用,我们医院现在急救室全部都安装了消毒机。






回复

使用道具 举报

0

主题

3063

帖子

538

积分

高级会员

Rank: 4

积分
538
发表于 2013-2-6 21:57:04 | 显示全部楼层


可以按照动态消毒机,抢救室内装紫外线灯就是摆设,给检查人员看的。






回复

使用道具 举报

1

主题

63

帖子

163

积分

注册会员

Rank: 2

积分
163
发表于 2013-2-6 21:57:05 | 显示全部楼层


普通的紫外线灯只能在无人情况下使用,本人认为还是循环风紫外线空气消毒器更加好,可以适用于有人情况下,可以是固定或移动的类型均有。






回复

使用道具 举报

0

主题

267

帖子

616

积分

高级会员

Rank: 4

积分
616
发表于 2013-2-6 21:57:06 | 显示全部楼层


呵呵不是很好解决吗,装有人都可以使用的空气消毒器就行啦。






回复

使用道具 举报

0

主题

426

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2013-2-6 21:57:07 | 显示全部楼层


很好解决,按装动态消毒机可以。






回复

使用道具 举报

1

主题

73

帖子

327

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
327
发表于 2013-2-6 21:57:08 | 显示全部楼层


抢救室通风条件好的话可以自然通风就可以了,通风条件不好的话就安装动态空气消毒机,但一定要定期维护并对消毒效果进行监测






回复

使用道具 举报

0

主题

331

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2013-2-6 21:57:09 | 显示全部楼层


抢救室有多大?有几张病人床?怎做终未消毒?