查看: 1611|回复: 12

供应室监测

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2012-5-31 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


供应室无菌间和包装间还需要做空气培养和物表监测吗



上一篇:环境卫生学监测下一篇:环境卫生学监测的频率





回复

使用道具 举报

0

主题

515

帖子

502

积分

高级会员

Rank: 4

积分
502
发表于 2012-5-31 16:12:01 | 显示全部楼层


我院无菌间一个季度抽查一次空气培养






回复

使用道具 举报

0

主题

434

帖子

283

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
283
发表于 2012-5-31 16:12:02 | 显示全部楼层


我院供应室属重点监测部门,无菌间空气、物表每月动态监测一次。不知是否合适请各位老师赐教。






回复

使用道具 举报

0

主题

178

帖子

879

积分

高级会员

Rank: 4

积分
879
发表于 2012-5-31 16:12:03 | 显示全部楼层


是需要,每季度一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

82

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
发表于 2012-5-31 16:12:04 | 显示全部楼层


我院无菌间每月做一次空气培养和无菌间物表采样。






回复

使用道具 举报

0

主题

496

帖子

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2012-5-31 16:12:05 | 显示全部楼层

汲水姑娘 发表于 2012-5-31 16:41
                               
登录/注册后可看大图

我院供应室属重点监测部门,无菌间空气、物表每月动态监测一次。不知是否合适请各位老师赐教。
我们也和贵院一样!我们还对工作人员的手卫生进行检测。






回复

使用道具 举报

0

主题

334

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
发表于 2012-5-31 16:12:06 | 显示全部楼层


我院是每月空气监测一次,一季度手监测一次,不定时抽查灭菌器械监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2012-5-31 16:12:07 | 显示全部楼层


属于三类环境,规范没有明确要求必须要做,可以根据医院的实际情况进行监测,在我院CSSD环境比较好,做得也挺规范,故我们没有常规进行监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

19

积分

新手上路

Rank: 1

积分
19
发表于 2012-5-31 16:12:08 | 显示全部楼层


我院去年开始没有常规做,临床有疑惑,所以请教各位老师,谢谢啦!






回复

使用道具 举报

0

主题

88

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2012-5-31 16:12:09 | 显示全部楼层


要求每季度一次环境卫生学监测






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表