请教各位老师:我们医院刚投入使用洁净手术室,上月我们做了一次100级间的空气沉降法采样(静态)本月要做动态采样,国家标准是动静比小于或等于7.5,应该如何来理解?实际工作中应如何操作?谢谢各位的热心指导!



上一篇:您如何理解“洁净”这两个字?下一篇:病区计算机键盘的污染状况调查





回复

使用道具 举报

0

主题

221

帖子

110

积分

注册会员

Rank: 2

积分
110
发表于 2007-12-11 14:59:01 | 显示全部楼层


应该是1:7.5.例如:百级手术间手术区是:0.2,那就有0.2乘以0.75所得数值就是动态的正常范围。这只是我的理解。






回复

使用道具 举报

0

主题

221

帖子

110

积分

注册会员

Rank: 2

积分
110
发表于 2007-12-11 14:59:02 | 显示全部楼层


应该是0.2乘以7.5所得数值就是动态的范围






回复

使用道具 举报

0

主题

264

帖子

356

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
356
发表于 2007-12-11 14:59:03 | 显示全部楼层


是的,百级手术间手术区是:0.2乘以0.75所得数值就是动态的正常范围
千级手术间手术区是:1.5乘以0.75所得数值就是动态的正常范围







回复

使用道具 举报

0

主题

222

帖子

150

积分

注册会员

Rank: 2

积分
150
发表于 2007-12-11 14:59:04 | 显示全部楼层

山那边 发表于 2012-9-17 20:41
                               
登录/注册后可看大图

是的,百级手术间手术区是:0.2乘以0.75所得数值就是动态的正常范围
千级手术间手术区是:1.5乘以0.75所得 ...
既然空气沉降法动态采样国家标准是动静比小于或等于7.5,那么我的理解是,根据《医院洁净手术部建筑技术规范》3.0.3.1洁净手术室的等级标准要求:百级手术区应该是0.2乘以7.5,千级手术区应该是0.75乘以7.5,万级手术区应该是2乘以7.5,所得数值才是动态的正常范围。不可能动态监测数据反而小于静态吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

264

帖子

356

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
356
发表于 2007-12-11 14:59:05 | 显示全部楼层


百级手术间手术区是:0.2乘以7.5所得数值就是动态的正常范围