近10年来,医疗机构使用集中空调于建筑设施已经很普通。卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》颁布已经4年了。按照该规范要求,进行每周的清洁消毒,不知道各位所在的地区开展的如何?有关制度与环节的管理,院感人员在如何切入?请大家谈谈自己的感受或看法。
     我院集中空调系统使用迄今,已经有4年了。关于卫生部的规范也给有关领导和后勤部门复印传阅和提醒,强调其与院感流行的关系,与后果的严重性。但据我了解,可能还是没有引起重视吧,他们答复:
1、有专业资质的单位少,没有竞争环境,清洗年费很高啊。(医院心痛吧??)
2、工作量大,拆卸操作复杂,人员缺少。
因此,迄今仅对水系统进行了一次清洗,其他部位都没有搞过,更谈不上规范管理与监控了。因次,可以不过分的讲,应该是尚处于真空失控状态,国外空调军团菌流行的案例屡见不鲜,我国的现状应该是“麻痹”?很让人担忧。也许是我国的空调系统使用时间不长,尚处于“清洁状态”??现在考虑是多虑啦??
    我本想根据要求对冷却水和管道集尘采样,做一些卫生评价工作,限于微生物实验室试剂等条件,搁浅了。军团菌和溶血性链球菌的鉴别培养与积尘量计算和积尘中含菌量,医院实验室应该可以做的吧?
    我院两栋17层住院楼就6.3万平方米建筑面积,不算食堂、放射楼,等用集中空调的设施,光进风口就880个左右,再加上一倍的出风口,过滤网和风口格板的每周清洗消毒一次,要多少人干啊??你们那里怎么搞的?我与专业人员做了个初步测算,清洁风口定额:25-35个/人/日,1800个,60个工作日!!!换句话讲,10个人,6天才能够搞完。下一个清洁周期就又到日子了。关于清洁消毒,还不是“有资质的队伍”搞,他们仅做空调机组给水系统的除垢清洁!那其他部分的清洁消毒呢??谁管?谁安排?谁监督指导??不知道。
5.1.4 空调房间内的送、排风口应经常擦洗,保持清洁,表面无积尘与霉斑。
5.2.3.5空调通风系统的过滤器(网)每周清洗或更换一次,过滤器更换时应先消毒后更换。
5.2.3.6空调系统的表冷器、加湿器、新风机组、冷凝水盘应每周清洗消毒一次。
5.2.3.7 空调系统的开放式冷却塔应每周清洗消毒一次。
法规出台了,有法可依了。可是后续的工作,上级管理部门还是过问一下好。一是督导落实,二是配套服务缺失的协调服务,可不要,一旦出了事,或者上级的上级要检查时,才来过问,又是纠责,又是批评的官僚作风表现啊。



上一篇:异丙醇的中和剂?下一篇:空气、物表和手的细菌量标准





[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





绿叶
+ 10
很好的议题




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

6287

帖子

282

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
282
发表于 2007-10-11 17:47:01 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 ZHWEN 的帖子[/h1]


由设备科管理,他们很积极!也很自信哦.院感尚未监测,是个大问题!:look






回复

使用道具 举报

0

主题

908

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2007-10-11 17:47:02 | 显示全部楼层


我院已于2005年开始关注这些问题,由后勤管理部门管理,医院感染管理科协助与指导.我们将清洗任务承包给专业公司,出风口是每1~2周清洗1次,新风管道也用机器人进行了清洗,通过电脑屏幕可以清楚看到新风管道内的情况,非常吃惊,在管道内还有建筑垃圾.清洗完后由疾控进行监测.要真正落实这些规范,还是有难度的,花费很高.






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2007-10-11 17:47:03 | 显示全部楼层
[h1]回复 #3 绿叶 的帖子[/h1]


做一次需要多少费用?中央空调系统在投入使用之前没有进行过清洁吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

231

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2007-10-11 17:47:04 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 ZHWEN 的帖子[/h1]


谢谢ZHWEN的好贴!
我们医院也是在要开空调时由后勤部门进行集中清洗,但平时就由各部门的保洁员清洗过滤网。就像绿叶版主所说的,要真正落实这些规范,难度很大!






回复

使用道具 举报

0

主题

908

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2007-10-11 17:47:05 | 显示全部楼层
[h1]回复 #4 楚楚 的帖子[/h1]


只清洗出风口,并未清洗过管道.价格我不清楚,是由后勤部门进行的,我只知道我们清洗了10层门诊大楼大概就花费了近10万.






回复

使用道具 举报

0

主题

142

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2007-10-11 17:47:06 | 显示全部楼层

原帖由 绿叶 于 2007-10-11 20:53 发表
                               
登录/注册后可看大图

只清洗出风口,并未清洗过管道.价格我不清楚,是由后勤部门进行的,我只知道我们清洗了10层门诊大楼大概就花费了近10万.


价格也太高了,能否想一个比较科学合理的办法?
如果能包给我俺就赚了:lol 效果当然要比别人好:victory:

[ 本帖最后由 流浪的云 于 2007-11-5 17:06 编辑 ]






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2007-10-11 17:47:07 | 显示全部楼层


平时是科室保洁员半个月拆卸回风口过滤网清洗,送风口保洁员每年就擦拭表面几次,真正的送风口清洁由后勤组织,我们医技大楼做一次清洁要10万元。两年弄一次算好的了。送风管道内无法清洁。听说现在有机器人可放进去清洁了,但我们这还没有。






回复

使用道具 举报

0

主题

1394

帖子

473

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
473
发表于 2007-10-11 17:47:08 | 显示全部楼层


我们由设备科维护,最近拆卸部分空调风机盘管,翅片发霉,送风管道他们说无法清洁,不知道什么时候才有机器人来清洁?






回复

使用道具 举报

0

主题

707

帖子

697

积分

高级会员

Rank: 4

积分
697
发表于 2007-10-11 17:47:09 | 显示全部楼层


高温来临,空调使用高峰到来,月前要求各科清洗滤网,到现在没动静。难哪。。。。