各位老师:我院icu层流级别为10万级,请问如何进行采样生物监测?



上一篇:关于手套使用要求下一篇:分享我院“医院消毒卫生标准一览表"





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1

收起
理由





茶韵幽香
+ 1
认真思考!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

549

帖子

138

积分

注册会员

Rank: 2

积分
138
发表于 2013-1-12 18:30:01 | 显示全部楼层


请参照《医院洁净手术部建筑技术规范 》GB50333-2002:
手术区:10000级;3点(单对角线布点)
周边区:100000级;4点(每边内1点)
测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。






回复

使用道具 举报

0

主题

333

帖子

325

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
325
发表于 2013-1-12 18:30:02 | 显示全部楼层


ICU不应该做层流的呀。






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2013-1-12 18:30:03 | 显示全部楼层


本帖最后由 茶韵幽香 于 2013-1-14 15:33 编辑

ICU做成层流,需要注重的是各级滤网的维护,由于长期有病人及医护人员存在,很难以达到洁净手术部的标准,对于ICU的空气按照重点部门的要求达标便可(≤4.0cfu/15min.皿)。






回复

使用道具 举报

0

主题

300

帖子

45

积分

新手上路

Rank: 1

积分
45
发表于 2013-1-12 18:30:04 | 显示全部楼层


ICU层流是否按照洁净辅助用房标准进行,10万级属于三类等级,沉降菌落数至少放置培养皿2个






回复

使用道具 举报

0

主题

138

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2013-1-12 18:30:05 | 显示全部楼层


ICU一般不是集中层流,大部分是1-2床一个新风口、一个回风口,这种情况,根据GB50333,大于30CM2设4个点,加一个对照,小于30CM2,设2个点,加一个对照。






回复

使用道具 举报

1

主题

408

帖子

388

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
388
发表于 2013-1-12 18:30:06 | 显示全部楼层


但按卫生部标准,3级的监测分手术区和周边区,难道3级辅助用房不分手术区和周边区吗?






回复

使用道具 举报

1

主题

408

帖子

388

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
388
发表于 2013-1-12 18:30:07 | 显示全部楼层


好像检验科3级辅用房不分中央区和周边区吗?请老师们帮解答一下,多谢。