请问各位老师:1、消毒胃镜内壁检验结果单位为?
                     2、透析液入口及反渗水末端检验结果单位为?




上一篇:医院环境采样中的采样液未加中和剂对结果的影响?下一篇:使用中消毒液指的是什么?





回复

使用道具 举报

0

主题

175

帖子

326

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
326
发表于 2012-2-28 14:57:01 | 显示全部楼层


1、消毒内镜检验结果单位:≤20cfu/支;2、透析液入口及反渗水末端检验结果单位为::≤200cfu/ml;反渗水末端鲎试验(细菌内毒素)检验结果单位为:≤2EU/ml。谢谢!






[h2]评分[/h2]





参与人数 1文点 +1

收起
理由





星火
+ 1
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

93

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 2

积分
62
发表于 2012-2-28 14:57:02 | 显示全部楼层


赞同2#
1、消毒内镜检验结果单位应≤20cfu/件;
2、透析液入口及反渗水末端检验结果单位应≤200cfu/ml
    反渗水末端内毒素检验结果单位应≤2EU/ml。