查看: 1134|回复: 2

层流室的空气监测

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-7-26 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请问各位老师,层流手术室(如100级)空气监测结果判定时,周边区与手术区标准有什么不同,依据是什么?另外,动态监测与静态监测是什么?平常的日常监测应该属于动态监测,那什么时候做静态监测呢?



上一篇:ATP生物荧光快速检测下一篇:透析器灭菌剂瑞诺灵的中和?





回复

使用道具 举报

0

主题

1031

帖子

639

积分

高级会员

Rank: 4

积分
639
发表于 2011-7-26 17:50:01 | 显示全部楼层

回复 1# Jean


GB50333-2002里面都有,可以去参考。论坛里面有,可以去免费下载






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2011-7-26 17:50:02 | 显示全部楼层

回复 1# Jean

1、沉降法 百级手术区≤0.2个/30min.Φ90皿,周边区≤0.4个/30min.Φ90皿;详见《医院洁净手术部建筑技术规范》;
2、消毒后无人走动情况下监测属于静态监测,目前仅有静态监测的判断标准;动态监测是指在手术过程中的监测。






回复