请问各位老师医院感染性疾病科病房可以安装空调?



上一篇:2014年第一季度医院感染管理评分结果请指导下一篇:探讨关于一次性纸塑包装袋的重复使用问题。





回复

使用道具 举报

0

主题

178

帖子

684

积分

高级会员

Rank: 4

积分
684
发表于 2014-4-17 00:15:01 | 显示全部楼层


按2012年空气净化管理规范要求,感染性疾病科是可装集中空调通风系统,主要是你的感染性疾病科如收治呼吸道传染病病种,空调系统要求更高,要有消毒装置。






回复

使用道具 举报

0

主题

3144

帖子

3181

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3181
发表于 2014-4-17 00:15:02 | 显示全部楼层


                                       WS/T368—2012  医院空气净化管理规范
       7 不同情况下空气净化方法
       7.3呼吸道传染病患者所处场所可选用以下方法:
       a)受客观条件限制的医院可采用通风,包括自然通风和机械通风,宜采用机械排风;
       b)负压隔离病房;
       c)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
       d)使用获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气净化设备,其操作方法、注意事项等应遵循产品的使用说明。







[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





禅静思语
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

287

帖子

975

积分

高级会员

Rank: 4

积分
975
发表于 2014-4-17 00:15:03 | 显示全部楼层


呼吸道传染病病房安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统!






回复

使用道具 举报

0

主题

140

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2014-4-17 00:15:04 | 显示全部楼层


老师早上好!谢谢您们的指点






回复

使用道具 举报

0

主题

497

帖子

958

积分

高级会员

Rank: 4

积分
958
发表于 2014-4-17 00:15:05 | 显示全部楼层


我也赞同阳光的呼吸道传染病病房安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统!最好。