查看: 1742|回复: 7

水龙头过滤网染菌大大超标,怎样定其清洁消毒频率呢?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2011-8-6 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


对手卫生超标科室进行原因分析中发现,科室水龙头过滤网染菌大大超标,怎样定其清洁消毒频率呢?





上一篇:哪个部门与医疗废物处置中心签订合同下一篇:寻求手卫生视频片





[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +2

收起
理由





缭绕
+ 2
工作很细致!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2011-8-6 10:04:01 | 显示全部楼层


每家医院的水质不一样,你可以自己做监测,反复监测,确定更换频次。






回复

使用道具 举报

0

主题

180

帖子

535

积分

高级会员

Rank: 4

积分
535
发表于 2011-8-6 10:04:02 | 显示全部楼层

NADOAHZ 发表于 2011-8-6 10:14
                               
登录/注册后可看大图

水龙头有过滤网?这网是不是另外加上去的,那把它取下来不就好了吗?
稍微好一点的水龙头都有“过滤网”,术语应该叫“发泡器”,主要是防止水花飞溅、柔和水流用的,当然也能起到过滤水流中大颗粒杂质的作用。
如果不考虑其他污染因素的存在,单纯对“发泡器”清洁消毒应该也是简单的。“发泡器”材质主要是塑料,可以从水龙头出水口旋下来,可以参照消毒技术规范,先洗洗刷刷,再用化学消毒液浸泡。不过有无意义,有条件的可以通过检测做个循证。






回复

使用道具 举报

0

主题

609

帖子

600

积分

高级会员

Rank: 4

积分
600
发表于 2011-8-6 10:04:03 | 显示全部楼层


我们用的是感应式水龙头,都装有滤网,擦开一看,满是泥沙、绿苔等,我先定每月清洁消毒(如果频繁拆卸会影响水龙头使用寿命的),如果在此期间仍不合格,在减短频率吧,谢谢各位前辈的回复并感谢缭绕前辈的厚爱了






回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

50

积分

新手上路

Rank: 1

积分
50
发表于 2011-8-6 10:04:04 | 显示全部楼层

NADOAHZ 发表于 2011-8-6 10:14
                               
登录/注册后可看大图

水龙头有过滤网?这网是不是另外加上去的,那把它取下来不就好了吗?
同意2#楼的意见,这样应该比较清洁






回复

使用道具 举报

0

主题

322

帖子

144

积分

注册会员

Rank: 2

积分
144
发表于 2011-8-6 10:04:05 | 显示全部楼层


我们检查中也发现,里面全是杂质,绿苔,去掉最好







回复

使用道具 举报

0

主题

226

帖子

202

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 2011-8-6 10:04:06 | 显示全部楼层

小雨飞飞 发表于 2011-8-6 11:24
我们用的是感应式水龙头,都装有滤网,擦开一看,满是泥沙、绿苔等,我先定每月清洁消毒(如果频繁拆卸会影 ...
真的能拆?下次去科室看看






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2011-8-6 10:04:07 | 显示全部楼层


不拘泥时间,过滤网勤清洗,才是正道。谢谢!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.