查看: 2638|回复: 22

关于ICU内的水池设置,是否误读了?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2011-5-28 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


《医务人员手卫生规范》中关于手卫生设施的定义是:“用于洗手与手消毒的设施,包括洗手池、水龙头、流动水、清洁剂、干手用品、手消毒剂等。”《重症医学科建设与管理指南(试行)》中说:“具备足够的非接触性洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病房至少每2床1套。”于是,我们很多检查标准和检查者都要求非单间病房内每2床之间要添置一个水池。

可是,最近听课似乎反对意见越来越多了,有教授说:水池放在床头会带来更多的隐患。昨日的会后培训班上王任贤教授说:建议一个治疗区域设置一个水池即可,如果这个区域太大,可视情况增设几个,因为闲置的水池会更糟糕,会有军团菌等的孳生。

结合近期有幸参观的两家三甲医院的ICU内情形:每床头都有手消毒剂,但水池的设置似乎没达到这个标准。
私下里嘀咕:是不是我们误读了文件精神,只看见“洗手设施”4个字,忽略了后面的“和手部消毒装置”?



上一篇:求助:病人的体液、血液必须经消毒处理才可以倒入污水处理系统吗?下一篇:洗手注意细节了吗





回复

使用道具 举报

0

主题

2965

帖子

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
301
发表于 2011-5-28 15:29:01 | 显示全部楼层


对于ICU水龙头数量的问题,最近听了几位专家讲过,数量不能太多,而且设置的位置不能在两床之间,容易引起铜绿假单胞菌、成军团菌和(或)真菌生长与积聚,而且使用率不高,更容易引起医院感染或爆发。现在强调的是手消,虽然在《重症医学科建设与管理指南(试行)》中说:“具备足够的非接触性洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病房至少每2床1套。”,但是我们要遵循循证证据,实事求是,与时俱进。






回复

使用道具 举报

0

主题

114

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2011-5-28 15:29:02 | 显示全部楼层


我们也碰到这样的情况,前一段时间省卫生监督局、市卫生监督局检查时都提出洗手设施少,我们是每床都配速干手消毒剂,新楼正在建设中,ICU如何建造好?






回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

605

积分

高级会员

Rank: 4

积分
605
发表于 2011-5-28 15:29:03 | 显示全部楼层

《医务人员手卫生规范》中关于手卫生设施的定义是:“用于洗手与手消毒的设施,包括洗手池、水龙头、流动水 ...
拙凌 发表于 2011-5-28 15:29
                               
登录/注册后可看大图


    如果水池成立闲置了,那只摆设,给人看的东东。感控,该如何做更符合现实又科学,是一个值得深思的问题。






回复

使用道具 举报

0

主题

1050

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2011-5-28 15:29:04 | 显示全部楼层


现在卫生监督机构和医疗卫生机构对标准的理解不同,检查标准也不同,让医疗单位无所事从,很郁闷,什么时候检查标准能统一?这样也可以避免浪费。






回复

使用道具 举报

0

主题

1891

帖子

64

积分

注册会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2011-5-28 15:29:05 | 显示全部楼层

回复 1# 拙凌

同意拙凌斑竹的观点。或许制定指南的专家没有考虑到吧,过多的水池可能带来更多的感控隐患,因为可能会造成军团菌和(或)真菌的孽生,另外房间的湿度增大,也利于环境中其他细菌(不动杆菌、铜铝假单胞菌等)生存。






回复

使用道具 举报

0

主题

3142

帖子

3108

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3108
发表于 2011-5-28 15:29:06 | 显示全部楼层

回复 1# 拙凌

王教授所说的是闲置的水龙头更糟,而您参观的三甲医院很有可能是老的病房,不方便改造。再说从节约用地面积考虑,手消比水池还是节约 空间些,依从性也更高些。






回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

169

积分

注册会员

Rank: 2

积分
169
发表于 2011-5-28 15:29:07 | 显示全部楼层


手消毒比流动水洗手依从性更高,也更节约成本






回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2011-5-28 15:29:08 | 显示全部楼层


这个问题也是我一直在思考的  我与有些专家的意见不太一致.两床一套的水池势必造成闲置,使用率不高,正如上面坛友所述,滋生细菌.隐患很多.但是水池是必须有的,不能一个没有.而且水池设置的位置我觉得不能在床头,因为昂贵的\精密的监护设备基本都在吊塔上,吊塔遮挡了床头水池,使用不方便,而且水很可能溅到吊塔或者仪器上,或者监护设备处在潮湿的环境中,势必影响设备的使用和准确.所以,这个问题值得我们深思.我们应该将水池设置在治疗大厅护理站周围或者患者的床尾部.






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2011-5-28 15:29:09 | 显示全部楼层

回复 8# mache


    在我省院感质量督查时,发现有一家医院ICU的水池设置比较合理,既能满足规范要求,又能方便医务人员洗手,待我找到照片后传上来给大家看看。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.