当洁净ICU为负压时,有两种气压设计:1、洁净走廊或缓冲间为负压设计,走廊大于病房0.1PA以上,走廊小于外界8PA 以上,2、 洁净走廊或缓冲间为正压设计,走廊大于病房8PA以上,走廊大于外界10PA以上 。我个人的理解:负压大小为外界大于走廊大于病房,正压大小为走廊大于病房大于外界。请问对吗?



上一篇:ICU设计图,请各位老师帮忙看一下。下一篇:求助如何控制在ICU感染鲍曼不动杆菌





回复

使用道具 举报

0

主题

3142

帖子

3108

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3108
发表于 2011-2-28 22:41:01 | 显示全部楼层


你想想正负压时,气流从哪个方向向哪个方向流就很清楚这个问题了。






回复

使用道具 举报

0

主题

166

帖子

503

积分

高级会员

Rank: 4

积分
503
发表于 2011-2-28 22:41:02 | 显示全部楼层


ICU建筑布局和设施管理
1.周围环境应清洁、无污染源,区域相对独立。
2.放置病床的医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域和医务人员生活辅助用
房区域等,应相对独立。
3.气流组织:
(1) 普通ICU:应具备良好的通风条件,自然通风不良时应安装辅助通风设施。
(2) 洁净ICU:
1) 气流组织应为上送风下回风。
2) 当洁净ICU为正压时,压差梯度设计成病房>洁净走廊(缓冲间)>外界,病房大于走廊0.1 Pa以上,走廊大于外界10 Pa以上。
3) 当洁净ICU为负压时,有两种气压设计:①洁净走廊或缓冲间为负压设计,走廊大于病房0.1 Pa以上,走廊小于外界8 Pa以上;②洁净走廊或缓冲间设计为正压时,走廊大于病房8 Pa以上,走廊大于外界10 Pa以上。
4.装饰必须遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁的原则。
5.有合理的人员和物品流程,有条件的医院可以设置不同的进出通道。
6.医疗区域:
(1) 设置病床数量不宜过多,以8~12张为宜。
(2) 新建或改建ICU应设置为单间或分隔式病房,条件许可时应设置正压和负压单间病房各1个。
(3) 每张病床使用面积≥15 m2,床间距≥1 m;单间病房使用面积≥18 m2。
(4) 温度应维持在22~25℃,湿度应维持在50%~60%。
7.手卫生设施:
(1) 洗手设施应符合以下要求:流动水、非手接触式水龙头开关、洗手液、干手纸,尽量使用抗菌皂液。
(2) 洗手设施,单间每床1套,开放式病床至少每2床1套。
(3) 每张病床均应配备卫生手消毒剂。
8.在人员流动通道上不应设空气吹淋室。

参考文献
[1]中华人民共和国建设部.医院洁净手术部建筑技术规范.2002.
[2]中华人民共和国卫生部.重症医学科建设与管理指南(试行).2009.
隔离病房设计及管理
一、目的
隔离病房是采取物理措施与其他患者相隔离,从而防止病原微生物借空气扩散,或保护患者免受来自污染空气的威胁。
二、分类   
    根据室内与邻室或外界气压的差异,可以进行以下分类。
    S类(标准压差):用于经接触传播或飞沫传播疾病患者的隔离。
    N类(负压差):用于经空气传播疾病患者的隔离。
    P类(正压差):用于免疫功能低下患者的隔离。
    A类(正/负压切换):通常不予推荐。
三、设计与管理
(一)S类——标准压差病房
1.需设有空调系统。
2.带有缓冲间(或称前室),内设医务人员专用洗手设施。
3.设有供患者使用的专用卫生间(最好带有浴室)。
4.安装自动闭门装置。
5.病房外设有隔离标志,粉红色为飞沫隔离,蓝色为接触隔离。
6.在缓冲间穿脱个人防护装备,穿脱个人防护装备前后应做手卫生。
(二)N类——负压病房
也被认为是“空气感染隔离”与“感染隔离单元”(图53—1)。

    重叠的双黑格子表示患者的床;长方形带双对角线表示进气口;长方形带单对角线表示排气口;箭头表示气流方向。

1.空气进入与排出的管道应分开,且排出的空气量大于进入的空气量;排气的管道与建筑物其他管道应分开,以减少空气倒灌所造成的污染。
2.维持每位患者换气次数≥12次/h或145 L/s。
3.室内空气向临近区域排放或再循环利用,应经高效过滤器过滤。
4.需建缓冲间,压力低于周围气压。普通负压病室的气压宜为一30 Pa,缓冲间的气压宜为一15 Pa;净负压病室宜为一8 Pa,缓冲间宜为正压,范围在2.5~5.0Pa。
5.病室内应设有患者专用卫生间,且门不应开在缓冲间内。
6.气流组织实行“上送下回”,送风口设在患者病床正上方以外的天花板上;回风口设在患者床头部下方离地15 cm处。
7.保证供气管道与建筑物其他病房的管道分开。
8.病房外安装压差表,便于观察。
9.设有风机报警系统,以防止风机发生故障而停转;有风机事故应急处理装置。
10.病房应具有良好密闭性。
11.病房与缓冲间均安装医务人员专用洗手设施。
12.安装自动关闭门。
13.病房外设有黄色隔离标志。
14.人员在缓冲间穿脱个人防护装备,穿脱个人防护装备前后应做手卫生。
15.呼吸防护器(如N95口罩)是唯一离开负压病房的缓冲间后,在被认为是安全的地方才可脱卸的个人防护装备。
(三)P类—正压病房
通常被认为是“保护性环境”或“保护性隔离单元”(图53—2)。
1.维持室内的气压与周围大气相比为正压状态。通过排气系统,使排出的空气量少于进入的空气量。100级与1 000级洁净室与外界压差>8 Pa,万级及以下的则维持在5 Pa以上。
     
图53  2  正压隔离病房图示
[img][/img]
重叠的双黑格子表示患者的床;长方形带双对角线表示进气口;长方形带单对角线表示排气口;箭头表示气流方向。

2.维持室内空气交换次数在12次/h或每患者145 L/s;洁净正压病房的空气交换次数为8~10次/h,但100级不需要该项指标,而要求截面平均风速为0.25~0.3 m/s。
3.回风经过滤后可以再利用。
4.带有缓冲间,密封性良好。
5.病室内应设有患者专用卫生间。
6.可与其他病房共用供气系统。
7.室内的进气口安装高效过滤器。
8.安装风机报警装置,一旦风机故障会报警,并启动应急装置。
9.尽量保证建筑密闭,但在门上可以安装可调节的格栅。
10.在病房与缓冲间均安装医务人员专用洗手设施。
11.安装自动闭门器,门朝气压高的一侧开启。
12.病房外隔离标志为正压病房。
13.进人人员应认真履行手卫生,穿着洁净的个人防护装备入内。
14.有呼吸道感染症状的人员严禁入内。
(四)A类——正/负压切换病房
    正/负压切换病房需同时建设两套系统,使用者根据患者隔离需要进行正/负压切换,由于系统复杂,操作容易出错,易造成安全隐患。同时建筑成本昂贵,故不推荐建设正/负压切换病房。

参考文献
[1]  Sehulster L,Chinn RYW.(3uidelines for environmental infection control in healthcare   facilities.2003:10—12.
[2]  Victorian Advisory Committee on Infection Contr01. Guidelines for the classifical:ion and
    design of isolation rooms in healthcare facilities[S].2007:5—7.
[3]  中华人民共和国卫生部.医院隔离技术规范.2009.
[4]  中华人民共和国建设部.医院洁净手术部建筑技术规范[S].2002.






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +4

收起
理由





往事随风
+ 2
+ 4
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

428

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2011-2-28 22:41:03 | 显示全部楼层


谢谢,读后受益很大







回复

使用道具 举报

0

主题

80

帖子

77

积分

注册会员

Rank: 2

积分
77
发表于 2011-2-28 22:41:04 | 显示全部楼层


谢谢,非常大的收益,谢谢了。






回复

使用道具 举报

0

主题

25

帖子

536

积分

高级会员

Rank: 4

积分
536
发表于 2011-2-28 22:41:05 | 显示全部楼层


好文!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表