发表于 2016-12-19 15:36:02
|
显示全部楼层
《洁净手术部建筑规范》工程检验的必测项目应符合表 13.3.2 的规定,风速、风量和静压差应先测,细菌浓度应最后检测。6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。
7.当某个皿菌落数太大受到质疑时,应重测,当结果仍很大以两次均值为准;如果结果很小可再重测或分析判定。
8.布皿和收皿的检测人员必须遵守无菌操作的要求。
《医院空气净化管理规范》日常情况 每季度进行空气监测,遇到暴发或与空气有关,及时监测
|
|