查看: 16913|回复: 16

医院污水消毒处理的标准执行问题?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2007-8-18 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


现在医院污水处理的标准有GB18466-2005、GB8978-1996、消毒技术规范2002年版,各位在检测指标(大肠菌群、总余氯以及其他理化指标)评价方面是如何执行的?



上一篇:治疗室、换药室设不设洗手池?下一篇:手部卫生与感染的关系及促进策略





回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2007-8-18 16:09:01 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 wzcdcyxh 的帖子[/h1]


我和你同省,现在执行的是GB18466-2005版。污水处理池是环保局设计的,实行在线监测,每天测2次余氯,2~8mg/L;每月2次粪大肠菌群检测,
回复

使用道具 举报

0

主题

325

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2007-8-18 16:09:02 | 显示全部楼层


从标准的判定上来说,国标高于卫生部颁发的规范,应参照最新出台的国家标准.






回复

使用道具 举报

0

主题

564

帖子

833

积分

高级会员

Rank: 4

积分
833
发表于 2007-8-18 16:09:03 | 显示全部楼层


执行GB18466-2005是对的.






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2007-8-18 16:09:04 | 显示全部楼层


GB18466-2005要求排放标准总余氯是3-10mg/L,预处理标准是2-8mg/l,应该执行哪个?对其他理化指标的监测频率是:PH每日监测不少于2次,COD和SS每周监测一次,其他污染物每季度不少于1次,医院能做到吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

26

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2007-8-18 16:09:05 | 显示全部楼层


如果医院污水出来是纳入城市污水管道系统的,则采取二级排放标准,2-8mg/L;
如果没有纳入城市污水管道系统,医院污水处理后是直接排放的,则要提高要求,一级排放标准,3-10mg/L。
因此要根据各个医院与城市的实际情况来定。






回复

使用道具 举报

0

主题

267

帖子

290

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
290
发表于 2007-8-18 16:09:06 | 显示全部楼层

原帖由 缭绕 于 2007-8-18 22:40 发表
                               
登录/注册后可看大图

我和你同省,现在执行的是GB18466-2005版。污水处理池是环保局设计的,实行在线监测,每天测2次余氯,2~8mg/L;每月2次粪大肠菌群检测,
贵院是结核病院吗?还要测结核杆菌?:handshake






回复

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

41

积分

新手上路

Rank: 1

积分
41
发表于 2007-8-18 16:09:07 | 显示全部楼层


在我们这里,由疾控部门对医院处理后污水进行监测,每半年监测一次,其他时间有医院进行自控监测,主要有4个评价指标(不含结核病医院):
1、总余氯:3~10mg/L(一级标准,因为没有城市排污系统,旧的标准GB18466-2001:≥3.5mg/L,因为考虑到氯的挥发对环境造成一定的影响);
2、粪大肠菌群检测,
回复

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

866

积分

高级会员

Rank: 4

积分
866
发表于 2007-8-18 16:09:08 | 显示全部楼层
[h1]关于医院的污水处理问题[/h1]


:请问:目前医院污水排放标准是否一定要达到国家2005年规定的25项污水排放指标才允许排放吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

866

积分

高级会员

Rank: 4

积分
866
发表于 2007-8-18 16:09:09 | 显示全部楼层


:D 谢谢各位好友给予回复!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.