这是我院新设计的ICU层的楼设计图,请各位专家多提宝贵意见。



上一篇:请问呼吸机的出气口及入气口是否需要定期消毒?下一篇:多重耐药菌肺部感染途径





回复

使用道具 举报

0

主题

628

帖子

714

积分

高级会员

Rank: 4

积分
714
发表于 2011-6-21 21:06:01 | 显示全部楼层

回复 1# lzqiubing
期待你的设计图早日上传,相信大家都想跟着学习学习。






回复

使用道具 举报

0

主题

131

帖子

234

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
234
发表于 2011-6-21 21:06:02 | 显示全部楼层








ICU平面.rar

(478.67 KB, 下载次数: 858)



2011-6-21 21:21 上传
点击文件名下载附件


这是我院的ICU平面图






回复

使用道具 举报

0

主题

938

帖子

256

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
256
发表于 2011-6-21 21:06:03 | 显示全部楼层


图呢?什么时候传上来啊。期待中!






回复

使用道具 举报

0

主题

131

帖子

234

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
234
发表于 2011-6-21 21:06:04 | 显示全部楼层


图已上传,请专家们提宝贵意见。






回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

415

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
415
发表于 2011-6-21 21:06:05 | 显示全部楼层


建议增加女更衣室面积,20床的ICU,护士将达到50-60名,男女面积一样是不科学的。
建议增加医患沟通室,2-3个单间,同时沟通






回复

使用道具 举报

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2011-6-21 21:06:06 | 显示全部楼层


本帖最后由 阳光 于 2011-6-22 11:42 编辑

回复 3# lzqiubing
负压病房未见单独通道?开两个门设置两个缓冲室有些浪费哦。负压病房未见独立卫生间,这个还是非常需要的。如果将负压病房设置在工作人员工作区的左侧即并列的位置,大监护区设置在对面可否?从图中看清洁通道似乎不太实用,可否设计为负压病房的污物专用通道?
大监护区亦未见洗手设施。
以上观点不一定正确,欢迎继续探讨。






回复

使用道具 举报

0

主题

131

帖子

234

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
234
发表于 2011-6-21 21:06:07 | 显示全部楼层

回复 7# 阳光

谢谢你的宝贵意见,我会跟设计师再探讨。






回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

155

积分

注册会员

Rank: 2

积分
155
发表于 2011-6-21 21:06:08 | 显示全部楼层


提一点意见,重症医学科都建成大房间是否不太合适?因为很多进入重症医学科的患者刚入室时是不知道有何需要隔离的感染,有的是在重症医学科感染的后再转到隔离间的。那么大房间如有一个患者感染了鲍曼不动杆菌,其他患者就危险了。发一份ICU图供参考。








ICU平面方案6-7.pdf



2011-6-22 18:26 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



393.65 KB, 下载次数: 480, 下载积分: 金币 -2 金















回复

使用道具 举报

0

主题

405

帖子

725

积分

高级会员

Rank: 4

积分
725
发表于 2011-6-21 21:06:09 | 显示全部楼层


下载了,图怎么打不开呀??????、






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表