ICU层流空气培养

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2010-4-22 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请问ICU是30万级层流,空气培养按老标准还是按手术室的洁净标准及方法?



上一篇:请问给位老师,在ICU病房护理人员紧张的情况下,如何做好接触隔离?下一篇:气管内套管需要每天更换吗?如果更换内套管需要灭菌吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2010-4-22 10:00:01 | 显示全部楼层


我们医院的ICU是10万级的,是按照洁净手术部建筑技术规范中的监测方法和标准来进行监测的。






回复

使用道具 举报

0

主题

118

帖子

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2010-4-22 10:00:02 | 显示全部楼层


怎么监测呢?用沉降法还是浮游菌监测法?是有病人的状态下监测的?






回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

346

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
346
发表于 2010-4-22 10:00:03 | 显示全部楼层


请问2楼老师,是Ⅳ级洁净手术室的要求吗?
面积>30m2,4点(避开送风口正下方)
面积≤30m2,2点,(避开送风口正下方)。
报告标准如下吗:
4个/30min·90皿(150个/m3)。100000级
5个/30min·90皿(175个/m3)。300000级






回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

346

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
346
发表于 2010-4-22 10:00:04 | 显示全部楼层


请老师们踊跃发言啊,急需此方面的材料。






回复

使用道具 举报

0

主题

46

帖子

65

积分

注册会员

Rank: 2

积分
65
发表于 2010-4-22 10:00:05 | 显示全部楼层


ICU在动态的情况下菌落数的标准是多少?曾问过老师,老师说是静态与动态比为1:7.5即为合格。是这样吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

697

积分

高级会员

Rank: 4

积分
697
发表于 2010-4-22 10:00:06 | 显示全部楼层


ICU在动态的情况下,培养皿放置的时间也是30分钟吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

42

帖子

406

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
406
发表于 2010-4-22 10:00:07 | 显示全部楼层


搜索《洁净手术部建筑技术规范》这里讲得很详细的






回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

346

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
346
发表于 2010-4-22 10:00:08 | 显示全部楼层


《洁净规范》好像没有动态标准啊,但ICU按30分钟,很易超标啊。






回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

346

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
346
发表于 2010-4-22 10:00:09 | 显示全部楼层


这个问题我还一直很迷惑。请继续发帖。