查看: 829|回复: 13

关于ICU病房空气净化用洁净系统的问题?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2014-8-4 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位;我院新建病房大楼(23层),icu要设置成10000级洁净病房,另设负压隔离病房,想问各位有必要吗?成本高,维护不到位,虽有负压隔离是好,但用得非常少,各位,你们是怎样设计的。



上一篇:请问各位老师,ICU三管评估有没有合适的评估表格,借鉴一下。下一篇:基层县级医院ICU设普通病房吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

2472

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2014-8-4 17:21:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 茉莉花开 于 2014-8-4 18:22 编辑

   直接回复你说不需要,ICU不需要层流病房,只要能做到开窗通风就可以,当然空气消毒机需要配备。   
http://oc.gkteach.cn/thread-124825-1-1.html







回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2014-8-4 17:21:02 | 显示全部楼层


同意版主意见,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

3284

帖子

780

积分

高级会员

Rank: 4

积分
780
发表于 2014-8-4 17:21:03 | 显示全部楼层


ICU的层流真心有些浪费,但是空气处置设备,合理的分区都是必须的。。层流的运行成本和维护成本都很高的。如果维护更不上弊大于利。






回复

使用道具 举报

0

主题

876

帖子

851

积分

高级会员

Rank: 4

积分
851
发表于 2014-8-4 17:21:04 | 显示全部楼层


完全没有必要的,ICU不需要这样做,对患者、医护人员都没有好处






回复

使用道具 举报

0

主题

2128

帖子

1915

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1915
发表于 2014-8-4 17:21:05 | 显示全部楼层


老师的医院有23层病房大楼,规模不小,ICU建负压病房是完全有必要的,至于万级层流倒不是必须的。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

373

帖子

726

积分

高级会员

Rank: 4

积分
726
发表于 2014-8-4 17:21:06 | 显示全部楼层


层流进化设备成本高、维护成本更高,在说ICu没必要设置层流进化设备,开窗通风或安装空气消毒机也可以






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2014-8-4 17:21:07 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的回答,学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2014-8-4 17:21:08 | 显示全部楼层

香山朗月 发表于 2014-8-5 08:26
老师的医院有23层病房大楼,规模不小,ICU建负压病房是完全有必要的,至于万级层流倒不是必须的。谢谢!
同意老师的观点!这么大医院的ICU负压病房是肯定需要的,但层流确实没必要。






回复

使用道具 举报

0

主题

232

帖子

822

积分

高级会员

Rank: 4

积分
822
发表于 2014-8-4 17:21:09 | 显示全部楼层


是的,这么高大上的医疗大楼不配个ICU层流病房领导好没面子啊。领导要是想搞你说不用搞,领导会怎么想?搞一个以备不时之需也未偿不可,就别整那么高级了吧。有钱也不能乱花呀,是不?