查看: 1459|回复: 11

ICU空气净化采用上送风,上回风行吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2012-10-22 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院ICU是10万级净化已验收,采用上送风,上回风,6月开始收病人,前几次空气培养合格,9月、10月空气培养超标,是不是空气净化有问题?请专家指导!急急急!



上一篇:ICU的平均严重程度评估每个月一次行吗?下一篇:ICU里病人的精神状况



[h2]点评[/h2]




小点点


新版《医院卫生标准》要求ICU宜“上送风、下侧回风”。 

发表于 2012-10-25 10:29




回复

使用道具 举报

0

主题

190

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
发表于 2012-10-22 14:33:01 | 显示全部楼层


个人认为应该采用上送风,下回风的。定期清洗和维护。




[h2]点评[/h2]




沧浪之水


赞同! 

发表于 2012-10-22 16:41




[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1

收起
理由





沧浪之水
+ 1
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

226

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
226
发表于 2012-10-22 14:33:02 | 显示全部楼层


ICU本身目前国内并无相应净化规范依据可循
以前是有一个军标,但是军标毕竟是军标,在成本效果上的考量不同于民用医疗机构,照搬并不是最好的办法

从原理上来讲十万级净化属于乱流净化室,主要依靠被过滤的洁净空气来稀释室内污浊空气。并不要求气流统一流向,因此上送上回是可以允许的。







[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +4

收起
理由





沧浪之水
+ 4
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

262

帖子

316

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
316
发表于 2012-10-22 14:33:03 | 显示全部楼层


听过倪晓平主任的课,层流一般要上送风,下回风比较好,如是上回风效果不好,且每周回风口的清洗很麻烦。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1

收起
理由





沧浪之水
+ 1
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2012-10-22 14:33:04 | 显示全部楼层


感谢以上三位会员的解答,我和领导汇报后,领导让安装净化的公司来医院检修一下。






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2012-10-22 14:33:05 | 显示全部楼层


在地心吸引力作用下,悬浮于空中的微粒最后都是降落于地面。层流“上送风,下回风”是借此势,让悬浮微粒加速离开此空间,为最好的选择性运行方式。






回复

使用道具 举报

0

主题

2283

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2012-10-22 14:33:06 | 显示全部楼层


上送上回的这种方式容易形成“短路”,室内的空气不容易彻底“净化”,一般不建议这种方式。






回复

使用道具 举报

0

主题

2184

帖子

755

积分

高级会员

Rank: 4

积分
755
发表于 2012-10-22 14:33:07 | 显示全部楼层


上送上回还有一个弊病就是室内下层的空气有可能得不到有效置换。






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2012-10-22 14:33:08 | 显示全部楼层

玉蝶 发表于 2012-10-27 23:07
                               
登录/注册后可看大图

上送上回还有一个弊病就是室内下层的空气有可能得不到有效置换。
那么,怎办最好呢?能分享贵经验吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

2184

帖子

755

积分

高级会员

Rank: 4

积分
755
发表于 2012-10-22 14:33:09 | 显示全部楼层


这样的问题大多是高效或中效过滤网上的问题,建议让工程师来查一下。上送风,上回风在我们地区没有这样做的。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表