层流手术室交工质检前一晚前,施工方要求用紫外线灯管照射每个手术间,符合规定吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2012-3-30 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


  我院的层流手术室交工,行第三方质检,工程方的质检员告诉手术室护士长说在第三方质检前一晚用紫外线灯管照射每个手术间,这样做符合规定吗?



上一篇:求助层流环境的问题下一篇:ICU病人如果在深V置管尖端培养出细菌。





回复

使用道具 举报

0

主题

356

帖子

49

积分

新手上路

Rank: 1

积分
49
发表于 2012-3-30 15:30:01 | 显示全部楼层


不符合。说明工程方对层流设备没有把握。查阅下《医疗机构空气净化技术规范》,根据规范要求打开层流设备设定时间。请第三方监测。请参考






回复

使用道具 举报

0

主题

476

帖子

439

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
439
发表于 2012-3-30 15:30:02 | 显示全部楼层


应该在正常运行30分钟后进行检测,用紫外线照射是不行的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1640

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2012-3-30 15:30:03 | 显示全部楼层


明显是有问题的。说明施工方对自己的产品质量是没有把握的。嘿嘿。






回复

使用道具 举报

0

主题

1108

帖子

459

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
459
发表于 2012-3-30 15:30:04 | 显示全部楼层


既然是层流手术间,为什么还要紫外线照射呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

467

帖子

944

积分

高级会员

Rank: 4

积分
944
发表于 2012-3-30 15:30:05 | 显示全部楼层


采样监测应该在净化停止30分钟后进行,提前用紫外线照射明显有问题!!






回复

使用道具 举报

0

主题

264

帖子

356

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
356
发表于 2012-3-30 15:30:06 | 显示全部楼层


不正常的,施工方没考虑尘埃粒子吗?紫外线照射对减少尘埃粒子是不管用的。






回复

使用道具 举报

0

主题

197

帖子

372

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
372
发表于 2012-3-30 15:30:07 | 显示全部楼层


层流手术室采样一般是在关闭门窗,层流启动30分钟以上,采样这是对层流设备效果的检验。使用紫外线消毒好像不妥吧。如果使用紫外线照射,只是对空气及物体表面进行消毒,而第三方检测时还要测其他很多项目。






回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2012-3-30 15:30:08 | 显示全部楼层


赞同5楼开心天使123老师的意见: 既然是层流手术间,为什么还要紫外线照射呢?说明施工方对自己的产品质量是没有足够的自信吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

111

帖子

82

积分

注册会员

Rank: 2

积分
82
发表于 2012-3-30 15:30:09 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的指点。我明白了。非常感谢。