请问各位老师,如何理解2016版消毒供应中心管理规范中“去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出人缓冲间(带)”缓冲带?是不是不用设门,只要在两区直接有个区域设有手卫生设施即可?求解



上一篇:液体石蜡的应有要求下一篇:医疗器械所致感染





回复

使用道具 举报

0

主题

2346

帖子

2271

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2271
发表于 2017-3-3 15:48:01 | 显示全部楼层


去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出人缓冲间(带)”
我是这样理解的:一是去污区与检查包装区要有传递窗,目的是将清洗后(污染区)的物品器械传入检查包装区;二是包装区的物品要传递到灭菌区进行灭菌,必须有一个传递窗。
三是进入污染区、包装区、灭菌区的工作人员要更衣换鞋,要有缓冲间,是不同区域工作人员进入的通道。传递窗是传递物品的通道,方便快捷;缓冲区是工作人员进入通道,要放置更衣柜及物品,也意味着三个区域不能与外界直接相通,有个过渡,称为缓冲间。






回复

使用道具 举报

0

主题

2346

帖子

2271

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2271
发表于 2017-3-3 15:48:02 | 显示全部楼层


缓冲间或缓冲带其实是一个意思,要一个较小的区域或房间,安置洗手设施,更衣柜等,根据实际情况设置,门要有,要不人怎么进入。论坛上有供应室的设计图可看看,对区域划分印象可能深刻些。