为什么供应室不能建在地下室?



上一篇:消毒供应室新修订行业技术规范下一篇:医用织物相关培训课件?





回复

使用道具 举报

0

主题

636

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2016-6-12 11:45:01 | 显示全部楼层


通风不良,运输不便,给水排水,供暖消防,都是麻烦事






回复

使用道具 举报

0

主题

246

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2016-6-12 11:45:02 | 显示全部楼层

那颜 发表于 2016-6-12 12:00
通风不良,运输不便,给水排水,供暖消防,都是麻烦事
谢谢老师回复,请问老师医院床位与供应室建筑面积有要求吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2016-6-12 11:45:03 | 显示全部楼层


还有光线、潮湿问题






回复

使用道具 举报

0

主题

636

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2016-6-12 11:45:04 | 显示全部楼层

秀山水 发表于 2016-6-12 12:12
谢谢老师回复,请问老师医院床位与供应室建筑面积有要求吗?
老师可以参考一下综合医院建筑设计规范和综合医院建筑设计标准






回复

使用道具 举报

0

主题

2488

帖子

2133

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2133
发表于 2016-6-12 11:45:05 | 显示全部楼层

秀山水 发表于 2016-6-12 12:12
谢谢老师回复,请问老师医院床位与供应室建筑面积有要求吗?
有要求,面积等于(0.7-0.9)乘以床位数+50






回复

使用道具 举报

0

主题

2753

帖子

2236

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2236
发表于 2016-6-12 11:45:06 | 显示全部楼层


路过,学习了,谢谢分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

1107

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2016-6-12 11:45:07 | 显示全部楼层


http://oc.gkteach.cn/thread-161866-1-1.html医院这么大,消毒供应中心建哪儿呀?
http://oc.gkteach.cn/thread-162400-1-1.html消毒供应中心怎样建才美美哒?
建议老师看看这两个连接,对您会有帮助的!
WS 310.1-2009 《医院消毒供应中心 第1部分:管理规范》
位置要求
宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。
周边环境要求
周围环境应清洁、无污染源,区域相对独立。
内部要求
内部通风、采光良好。
建筑面积要求
应符合医院建设方面的有关规定,并兼顾未来发展规划的需要。







回复

使用道具 举报

0

主题

246

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2016-6-12 11:45:08 | 显示全部楼层

我工作,我快乐 发表于 2016-6-12 15:41
http://oc.gkteach.cn/thread-161866-1-1.html医院这么大,消毒供应中心建哪儿呀?
http://bbs.icchi ...
谢谢老师,非常有用,帮我解决大问题了