查看: 417|回复: 3

洁净手术室可以不集中送风吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2016-11-30 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


近日,见一眼科洁净手术室,手术台上方的送风口不室集中手术台,而是分开的,
我记得胡国庆老师好像讲过,是有乱流的洁净手术室,说是风可以从顶部或者侧面非集中送风,级别可以是1000级。
这里想问问大家:如果静压差、压差、沉降菌、风速、温度、湿度等都能达到要求的话,是不是可以是不集中送风?



上一篇:请教各位老师:手术室外科洗手用的皂液必须是抗菌的吗?下一篇:[求助] 请问老师,准分子手术要求在几级手术室进行





回复

使用道具 举报

0

主题

799

帖子

221

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2016-11-30 11:07:01 | 显示全部楼层


我理解老师的讲课是这样的:我国绝大多数的医院所谓的层流手术室都是从手术台顶部送风,室内下部回风,因此应该都是乱流。所以会出现中心区和周边区洁净度不同,但一般适用医疗活动。而你说的那种情况是否为达到一种垂直流或水平流的状况?






回复

使用道具 举报

0

主题

2249

帖子

2166

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2016-11-30 11:07:02 | 显示全部楼层


Ⅰ级~Ⅲ级洁净手术室是要求集中送风,Ⅳ级可以选择分散送风。采样方法也是有区别的






回复

使用道具 举报

0

主题

703

帖子

264

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
264
发表于 2016-11-30 11:07:03 | 显示全部楼层


送风口和回风口的位置,使得风从手术台部位流向出风口,相对而言手术台部位的风是最洁净的吧
我觉得这样最合理啊
如果风从别的地方过一下再到手术台,会不会把人或其他地方的细菌吹过去啊……






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册