眼科手术室百级层流的安装

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2011-9-22 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院准备装修眼科手术室,设计手术室无菌区共四间手术间,2间安装百级层流,其余2间及走廊为普通间,我认为以后开展手术会影响间的洁净度,达不到百级层流的标准,会i影响手术效果,请各位老师帮忙解答,院感科如何提出有依据、合理的建议说服院长,手术室无菌区全部安装层流,至少走廊安装10万级(手术室负责人非常赞同全部安装,院长考虑费用问题,只同意2间)。



上一篇:二级医院感染检查标准!急用!下一篇:快到国庆长假了,节前检查各科室对消毒灭菌工作的安排,消除隐患。





回复

使用道具 举报

0

主题

3609

帖子

3504

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3504
发表于 2011-9-22 22:23:01 | 显示全部楼层


走廊应是十万级,在百级净化手术间前应有缓冲间。






回复

使用道具 举报

0

主题

799

帖子

221

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2011-9-22 22:23:02 | 显示全部楼层


手术部是一个整体,不能分割。请仔细研究医院手术部建筑技术规范,里面很清楚。






回复

使用道具 举报

0

主题

526

帖子

529

积分

高级会员

Rank: 4

积分
529
发表于 2011-9-22 22:23:03 | 显示全部楼层


走廊应是十万级,在百级净化手术间前应有缓冲间。






回复

使用道具 举报

0

主题

140

帖子

286

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
286
发表于 2011-9-22 22:23:04 | 显示全部楼层


必须设有缓冲区。请给医院院长查看医院洁净技术规范2002的相关内容。






回复

使用道具 举报

0

主题

358

帖子

852

积分

高级会员

Rank: 4

积分
852
发表于 2011-9-22 22:23:05 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的解答,认真查看医院洁净技术规范2002的相关内容,积极向院长建议。






回复

使用道具 举报

0

主题

204

帖子

175

积分

注册会员

Rank: 2

积分
175
发表于 2011-9-22 22:23:06 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢分享






回复

使用道具 举报

0

主题

567

帖子

469

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
469
发表于 2011-9-22 22:23:07 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢分享






回复

使用道具 举报

0

主题

240

帖子

161

积分

注册会员

Rank: 2

积分
161
发表于 2011-9-22 22:23:08 | 显示全部楼层


下载学习了,谢谢老师哦






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表